Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Sancho від 12 Листопад 2012, 15:26:15
-
Здравствуйте! Может кто подскажет Какие трансформаторы тока лучше предусмотреть для замены ТВЛМ-10 в ячейках К-XII. Говорят что ТОЛы очень "геморно" установить. Сам с железом неособо дружу...да и вообще больше 35-110 кВ проектирую. Заранее спасибо!
-
ТОЛ да, действительно геморно - нужно разрабатывать узел крепления.
Пока в Киеве мы закладываем в проекты те же ТВЛМ.
По слухам их берут старые "со склада", доводят до ума, заново поверяют и ставят. Понятно, что это временная мера, но как известно "нет ничего более постоянного чем временное".
Плюс вроде как Самарский завод их до сих пор выпускает. Но нужно с ними общаться
http://самарские-трансформаторы-тока.рф/Pages.aspx?id=68 (http://самарские-трансформаторы-тока.рф/Pages.aspx?id=68) - это то что выдал гугл - я так понимаю один из дилеров
-
ТОЛ да, действительно геморно - нужно разрабатывать узел крепления.
Пока в Киеве мы закладываем в проекты те же ТВЛМ.
По слухам их берут старые "со склада", доводят до ума, заново поверяют и ставят. Понятно, что это временная мера, но как известно "нет ничего более постоянного чем временное".
Плюс вроде как Самарский завод их до сих пор выпускает. Но нужно с ними общаться
http://самарские-трансформаторы-тока.рф/Pages.aspx?id=68 (http://самарские-трансформаторы-тока.рф/Pages.aspx?id=68) - это то что выдал гугл - я так понимаю один из дилеров
Спасибо.
Объект тоже в Киеве, но в ТЗ написано: "Заміна трансформаторів струму всіх комірок на сучасні з литою ізоляцією з класом точності 0,5s...".
И там я так понимаю еще сложность в том что на ТТ крепится втычной контакт, а к нему примыкает заземлитель.
Еще интересно ТВЛМы по ссылке таких же габаритов как старые...и вообще не могу найти габаритно-установочный чертеж "старого" ТВЛМа. Может у Вас есть. Если что с меня пивас)))
-
габаритно-установочный чертеж "старого" ТВЛМа
http://forca.ru/spravka/tt-i-tn/tvlm-10-oent.html (http://forca.ru/spravka/tt-i-tn/tvlm-10-oent.html)
хотя это 6кВ, но все же:
http://forca.ru/spravka/tt-i-tn/tblm-6-oent.html (http://forca.ru/spravka/tt-i-tn/tblm-6-oent.html)
-
Sancho, Пришла в голову идея: А если обратиться на Тавриду (они делают выкатные элементы с вакуумниками в том числе и под К-XII) и поговорить с ними. У них наверняка должны быть сборочные чертежи всех ячеек для которых они делают тележки.
-
Андрюха РЗА, я обращался в ВС-У, но сходу мне ничего сказать не смогли, посоветовали ориентироваться на те же ТОЛы (пока они подумают какое именно исполнение надо). Дело в том что ВС (как и Таврида) делают тележки (либо комплекты адаптации) а ТТ поставляют как дополнительное оборудование (тип указывают проектанты). Сборочные чертежи у них есть но предоставить их они не могут (так можна было бы самому что то придумать). Еще как вариант попробую перенапрвить этот вопрос в Киевэнерго, они тоже должны знать какие ТТ им проще установить...наверное.
-
Sancho, Киевэнерго в свое время в лице начальника района ПС и "порекомендовало" забивать ТВЛМы.
Сейчас руководство сменилось, может быть и политика поменяется