Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Ironnail від 14 Серпень 2008, 22:45:34
-
Посмотрите на две схемы ВРУ, левая так реализовал физически, правая исходная по проекту. Является ли это большим нарушением?
Почему на всех схемах используется перекресное соединение перекидных рубильников. При монтаже ошиновку сложно реализовать, не удобно, разве что использовать гибкую шину или провода.
Понимаю вопрос возможно, и к проектантам, и по большей части к монтажникам, кто как делает ВРУ?
Чертеж вовложеном файле.
-
У Вас, если не ошибаюсь, 2 лампочки EL1 и EL2 питаются от одного ввода.
-
Я просто на скорую руку сделал зарисовку вот, а так индикация по каждому вводу отдельная....
вопрос был по реализации ошиновок и подключения перекидных рубильников, лампочки меня не волнуют... 8)
Спасибо за внимательность. :thumbsup:
-
Сколько не видел ВРУ всегда перекидные рубильники соединяются гибким проводом, дешевле и проще. Как по мне нет никакой сложноси в монтаже
-
все восьмерку крутят кабелями
ошиновка займет большую глубину
-
ГОСТ Р 51732-01
6.2.14 В блоках ввода ВРУ, если это оговорено в заказе, следует предусматривать установку разрядников для защиты электроустановки от перенапряжений. Разрядники должны присоединяться после защитных аппаратов ввода.
-
Лампочки после учета ставь, а то проблемы с энергосбытом будут.
Если ВРУ без учета, то я делаю так - рубильник под рубильником ставлю, отходящие предохранители одни вверху, другие внизу, вся разводка шиной, и в самом низу две группы вводных бонок от которых проводом кидаю на шинные перемычки между рубильниками. Дешево и сердито.
-
А еще предохранители в таких ВРУ ставлю уже после учета, закрываю лицевой панелью все кроме них. Заказчик доволен - если сгорел предохранитель может поменять его сам не вызывая представителя энергосбыта
-
Вот нашел фотку ВРУ без учета