Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: Lemur4yk від 10 Листопад 2012, 16:27:15
-
Доброго дня!
Підскажіть, будь ласка, хто мав справу з передачею сигналу про пожежу на ПЦН до пожежної частини від об'єкту: яким чином краще організувати?
-
Уважаемый Lemur4yk!
А какими техническими и финансовыми возможностями Вы обладаете? И для начала опять давайте разбираться с понятиями.
ПЦН это тоже самое, что и ППН?
Ваш ППН уже расположен в пожарной части или они также разнесены территориально?
Что собой представляет объект и на каком ППКП построена АСПС на этом объекте?
Какими техническими возможностями располагает Ваш ППН?
Когда Вы ответите на эти вопросы, то ответ на Ваш вопрос будет закрыт процентов этак на 85,3
-
Дякую, шановний bvv! В мене вже все прояснилося :)
-
Так я оказывается ошибся?
Вы, уважаемый Lemur4yk, закрыли свой первоначальный вопрос на все 100 %?
Оказывается, что даже сложную на первый взгляд задачку можно быстро решить, если правильно и полно раскрыть краевые условия!
-
Шановний bvv!
Ситуація така: пульта в пожежників немає, сигнал потрібно передавати не один а цілих 5: 4 пропожежу за різними напрямками. а такожд 1 про несправність. Вирішили організувати все за використанням чисто релейної схеми, проте не вийшло: немає технічної можливості прокласти кабель між об'єктом і пожежною частиною. Чесно кажучи, навіть не знаю як правильно викласти Вам всю суть проблеми: дуже дого прийдеться описувати.
Тепер розглядаємо 2 варіант передача сигналу по телефонній лінії або GSM-каналом. Тепер виникають інші питання: яким чином організувати все, якщо на об'єкті використовуються різні ППКП ППС-3М та Адрес-400, причому загалоною кількістю - 14 шт? На скільки технічно вірним буде вихідні сигнали об'єднати за напрямками через встановлені додатково 4 реле?? І що ставити в пожежній частині? :wall:
-
Уважаемый Lemur4yk, Вам для начала нужно ознакомиться с «Правилами з пожежного спостерігання» приказ МЧС Украины N 351 от 07.04.2011
Там отписано кто, что, как и кому должен передавать. И с какого боку здесь пожарная часть вааще ....
-
Шановний, Перке, в пожежній частині стоятиме пульт центрального спостереження
-
Ну и передавайте им сигналы по проводным линиям связи, GSM или GPRS в зависимости от типа Вашей СПТС.
И вовсе не обязательно передавать сигналы в СГПЧ.
Кто запрещает подключиться на ЛЮБОЙ ЦПТС хотя бы в Вашей области, да хоть в любой дргой. Юридически это не имеет значения.
-
Перке, а який сенс передавати сигнал на будь-яий інший ЦПТС, якщо в даному випадку відстань від об'єкта до пожежної частини не більше 500 м? Це ж не логічно...
-
Еще раз советую Вам прочитать «Правила з пожежного спостерігання» и тогда станет более менее ясно.
Сигнал должен проявляться кое где еще. Там целая цепочка (на бумаге конечно, но по закону должна быть).
Есть еще СЦПС, ОДС ОКЦ.
СПТС (объект) передает сигнал на ЦПТС (пульт). Все. Дальше Вас не волнует, как сигнал попадет в СГПЧ. Это проблемы ЦПТС.
Шановний, Перке, в пожежній частині стоятиме пульт центрального спостереження
Будет стоять?
И когда это произойдет? Завтра? Через месяц, год?
На пульт одного железа надо тысяч на 40.
Кроме того проводные тел. линии, Интернет с дублированием линий, одновременно 2 смены персонала обученного и еще много чего. Кто это все СГПЧ подарит? Особенно персонал.
Бензина нет на пожары выезжать. Людей обмундирование и спецуху за свои деньги покупать заставляют, а Вы - о пультах в СГПЧ.
-
Шановний, Перке, дякую Вам! Наказ вже давно прочитала, я з Вами згодна на всі 100% щодо ЦПТС і намагатимуся зробити саме так, як Ви радите.
Кроме того проводные тел. линии, Интернет с дублированием линий, одновременно 2 смены персонала обученного и еще много чего. Кто это все СГПЧ подарит?
Та ось така справа, що ми і подаруємо: так домовилося керівництво :( Тому не знаю, чи зможу тепер я переконати у своїй правоті керівників, чи доведеться довго ламати голову як все правильно зробити. :wall: