добрый вечер, коллеги. не могу вспомнить в каком документе приписано про пожарные отсеки, а точнее что ВРУ необходимо устанавливать в каждом пожарном отсеке. у меня огромный склад из 2-х пожарных осеков. изначально заказчик хоте установить 2 вру, причем питание ко вру идет от ТП и от дизеля. теперь же он хочет поставить в электрощитовой 1 отсека общее АВР, а от него дать питание на вру-1 и вру-2, причем питание ко вру-2 предлагает тащить по территории склада 1 отсека. как мне доказать ему, что он неправ. помню, что было где-то прописано, что транзитная прокладка через склад запрещена, вот только не помню где. подскажите как угомонить заказчика и вернуть его к первому варианту? спасибо.
-
не могу вспомнить в каком документе приписано про пожарные отсеки
в ДБН В.1.1-7 "Пожарная безопасноть в строительстве" о пож.отсеках, пож.секциях как таковых.
Что касается остального, тут уж коллеги-"электрики" подтянутся :)
-
транзитная прокладка через склад запрещена
это прописано в ПУЭ. Как вариант предложите разместить электрощитовую на границе отсеков или проложите кабель в земле от одной щитовой к другой. А какая мощность отсеков? И сколько кабелей идет от ТП?
-
Ру=600кВт, питание по 3-м кабелям. я ПУЭ не нашла, подскажите в каком пункте?
-
я ПУЭ не нашла, подскажите в каком пункте?
5.10.2. 3абороняеться прокладати транзитні електропроводки і кабельні лінії всіх напруr, які не належать до даноrо технолоrічноrо процесу, через пожежонебезпечні зони будь якоrо класу, а також на відстані менше 1 м по rоризонталі і вертикалі від пожежонебезпечних зон.
-
каком документе приписано про пожарные отсеки
через пожежонебезпечні зони будь якоrо класу
Пожежні відсіки і пожежонебезпечні зони це зовсім інші речі .
-
Пожежні відсіки і пожежонебезпечні зони це зовсім інші речі .
Roman3R, в принципе, да, согласен... но в пожарном отсеке находится пожароопасная зона через которую нужно проложить транзитный кабель, который ни каким образом не относится к этой зоне
-
в пожарном отсеке находится пожароопасная зона
В пожежному відсіку може і не бути пожежонебезпечних зон .
ДСТУ 2272-93
60. Пожежний відсік . Об'єм будинку (споруди), виділений протипожежними перешкодами
-
Roman3R, а если речь идет о складе?
-
а если речь идет о складе?
Склади бувають різні , наприклад склад металопрокату в якому відсутні горючі речовини , це не пожежонебезпечна зона .
-
Roman3R, спорить небуду, возможно, я не прав :-[