Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Протипожежне обладнання => Тема розпочата: griffel від 01 Листопад 2012, 22:41:38
-
Подскажите,
сколько 2-х проводных датчиков СП-4ТEx можно подключить в одном шлейфе к ППКП Тирас ?
служба поддержки молчит >:(
-
Зачем служба?
Букварь с паспортом ППКП под мышку, калькулятор в зубы - на чердак и работать, работать, как завещал вам дедушка вовка
-
Кстати о птичках
ООО "Тирас-12" прекратило выпуск извещателей серии СП-4Т..
-
Зачем людей пугать?
СП-4ТЕх на сайте есть http://tiras.ua/category/katalog-produktsii/oborudovanie-dlya-vzryvoopasnykh-pomeshchenii. (http://tiras.ua/category/katalog-produktsii/oborudovanie-dlya-vzryvoopasnykh-pomeshchenii.) И вряд ли исчезнут, поскольку вся их линейка по взрывозащите смысл потеряет.
Да и обычные СП-4Т висят там же http://tiras.ua/category/katalog-produktsii/izveshchateli-dyma-serii-sp-t (http://tiras.ua/category/katalog-produktsii/izveshchateli-dyma-serii-sp-t)
-
Зачем людей пугать?
СП-4ТЕх на сайте есть [url]http://tiras.ua/category/katalog-produktsii/oborudovanie-dlya-vzryvoopasnykh-pomeshchenii.[/url] ([url]http://tiras.ua/category/katalog-produktsii/oborudovanie-dlya-vzryvoopasnykh-pomeshchenii.[/url]) И вряд ли исчезнут, поскольку вся их линейка по взрывозащите смысл потеряет.
Да и обычные СП-4Т висят там же [url]http://tiras.ua/category/katalog-produktsii/izveshchateli-dyma-serii-sp-t[/url] ([url]http://tiras.ua/category/katalog-produktsii/izveshchateli-dyma-serii-sp-t[/url])
А Вы позвоните на завод и попробуйте их купить
-
А Вы позвоните на завод и попробуйте их купить
Хм... Как раз вот это вот в ближайшем будущем и грозит...
А откуда информация? С завода? Насчет обычных или и Ех тоже?
-
Информация с завода. Пытались купить - было отказано.
Даже пришлось пару проектов срочно переделывать.
У нас осталось на складе пару ящиков - отложили на ЗИП.
И на выставке "Безпека" представители завода сказали, что выходит новая линия извещателей.
А СП-4Т иже с ними снят с производства.
-
Проверим со своей стороны. Узнаю что-то, напишу.
-
В поисках по всемирной паутинке нашел следующее:
Расчет максимального количества извещателей в шлейфе.
Максимальное количество токопотребляющих пожарных извещателей в шлейфах прибора рассчитывается исходя из максимально допустимого тока нагрузки шлейфа.
Iм - максимально допустимый ток нагрузки
Количество извещателей, включаемых в один шлейф:
N=Iм/i, где
N- количество извещателей в шлейфе,
i - ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме
это так считаеться, или я плохо искал?
-
Уважаемый griffel!
При расчете нельзя забывать про трех братьев по фамилии Кирхгоф - так как имеется еще одно ответвление тока ШС - ток через оконечный резистор, причем этот ток должен быть больше суммарного тока потребления всех извещателей в дежурном режиме работы. Кроме того, если Вы проводите расчет на территории Украины, то необходимо учитывать нормативные ограничения по количеству устройств в ШС - для этого нужно читать еэны, и в частности 14 часть п. А 6.2.2.1 и 2 часть, п. 12.5.2.
-
Информация с завода. Пытались купить - было отказано.
Даже пришлось пару проектов срочно переделывать.
У нас осталось на складе пару ящиков - отложили на ЗИП.
И на выставке "Безпека" представители завода сказали, что выходит новая линия извещателей.
А СП-4Т иже с ними снят с производства.
Сегодня звонили на завод. По поводу СП-4ТЕх нам сказали, что выпущена новая линейка (т.е. есть в наличии то же самое, но в обновленном виде). При этом извещатели старой линейки на складе тоже есть. Новые извещатели совместимы со старыми системами.
-
для этого нужно читать еэны, и в частности 14 часть п. А 6.2.2.1 и 2 часть, п. 12.5.2.
что читать, простите?
-
что читать, простите?
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 Частина14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування
-
И не только 14 часть!
Надо знать и другие части стандарта серии ДСТУ EN 54: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13 и т.д.