Відправлено: Есперасна від 01 Листопад 2012, 09:14:33
Добрый день! Столкнулась с проектом в котором дымовые и тепловые оповещатели на одном шлейфе а ручные отдельно на другом посажены! Когда то давно мне показывали что-то подобное в нормах но я к сожалению не запомнила.
Может кто подскажет в каком случае ручные оповещатели сажают на отдельные шлейфы.  В каких нормативах это можно почитать?
Назва: Re: Шлейфы ПС
Відправлено: bvv від 01 Листопад 2012, 09:25:41
   Уважаемая Есперасна!
Давайте сначала расставим понятия на свои места!
"ручные оповещатели" - скорее всего надо понимать ручные извещатели?
Если так, то читайте 14 часть еэна.
Назва: Re: Шлейфы ПС
Відправлено: zema від 01 Листопад 2012, 09:26:50
ДСТУ-_ENTS_54-14_2009
6.3.2 Зони пожежної сигналізації
   Будівлю треба поділяти на зони пожежної сигналізації так, щоб можна було швидко визначати місце виникнення тривоги за індикацією, яку видає устатковання індикації. Щоб уникнути плутанини з індикацією, необхідно вживати заходів для виділення ідентифікації сигналів від ручних пожежних сповіщувачів.
Назва: Re: Шлейфы ПС
Відправлено: rga від 01 Листопад 2012, 09:31:15
дымовые и тепловые оповещатели
Оповещатель - это сирена, она оповещает о пожаре людей в здании.
Дымовые и тепловые, как и ручные (как указал уже уважаемый bvv) - это извещатели. Они извещают охрану о неприятности.
Не путайте эти понятия.
Назва: Re: Шлейфы ПС
Відправлено: Есперасна від 01 Листопад 2012, 11:35:49
Уважаемый bvv, конечно же ручные извещатели. спасибо что поправили.
Но я немного не поняла о чем вы говорите "Если так, то читайте 14 часть еэна."
"еэна"- это что такое?
Назва: Re: Шлейфы ПС
Відправлено: Елена.Ш від 01 Листопад 2012, 14:01:09
 
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
Назва: Re: Шлейфы ПС
Відправлено: Елена.Ш від 01 Листопад 2012, 14:04:14
Если не можете найти смотрите в приложенном файле
Назва: Re: Шлейфы ПС
Відправлено: Елена.Ш від 01 Листопад 2012, 14:08:45
Еще перечитайте ДБН В.2.5-56-2010
Назва: Re: Шлейфы ПС
Відправлено: Елена.Ш від 01 Листопад 2012, 14:41:34
Но, а если вкратце. В безадресной системе режим ручных пожарных извещателей - ПОЖ1, а для автоматических (тепловые, дымовые, и т.д) извещателей - ПОЖ2 (с перепроверкой состояния шлейфов). Для того, что бы схема работала, необходимо включать в разные шлейфы.
Вообще смотрите еще паспорт на прибор. Например в "Варте 1/839", это все прописано, и даны схемы подключения извещателей в шлейфах.
Назва: Re: Шлейфы ПС
Відправлено: bvv від 01 Листопад 2012, 15:07:21
Уважаемая Елена.Ш, Вы скорее всего имели ввиду Варта 1/832?
Назва: Re: Шлейфы ПС
Відправлено: Елена.Ш від 01 Листопад 2012, 15:28:42
Да, да. Точно "Варта 1/832"
Назва: Re: Шлейфы ПС
Відправлено: Есперасна від 06 Листопад 2012, 09:05:11
спасибо всем большое