Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Есперасна від 31 Жовтень 2012, 08:52:33
-
Добрый день! Подскажите пожалуйста как быть.Есть большой демострационный зал с подвесным потолком высота 4,8. в Середине зала сделан овальный оазис где высота потолка 2,8. Стоит ли рассматривать это как отдельное помещение и ставить там 2 дымовых оповещателя. Или можно рассматривать весь зал как одно помещение?
-
Если "оазис" не выгорожен стенками, то как одно помещение. А опуск - как технологическая площадка по ДБН В.2.5-56, п.6.2.12
-
спасибо за ответ