Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: griffel від 30 Жовтень 2012, 12:39:02
-
Попадаються в последнее время проекты, в помещении модульное пожаротушение. Проектировщики проектируют 2 датчика в точке плюс ручной пожарный извещатель (обычный ручник). На сколько грамотное такое решение? Нужно ли в объязательном порядке ставить ручник или по желанию. Отдельно также запроектирован пуск-стоп системы пожаротушения.
-
Требования такого нет. Можно поставить для быстрой передачи информационного пожара на пожпост. Но тут надо быть предельно осторожным с логикой работы станции. В случае реального пожара есть кнопка ручного пуска возле входа в помещение и только от нее должен осуществляться местный пуск.
По поводу "стоп" встречал только такой пункт:
6.4.6 Вимикачі утримування
Вимикачі утримування, якщо їх передбачено, треба розташовувати в межах захищуваної зони біля виходу з неї. Вимикач утримування вимагає прикладання постійного ручного зусилля для недопущення спрацювання системи. Під час дії утримування повинна спрацювати звукова і візуальна індикація вимкнення системи. Сигнал про спрацювання вимикача утримування під час роботи системи в черговому режимі повинен призводити до індикації про вихід із ладу на пульті керування. Вимикач утримування повинен мати вигляд, що дає змогу легко розпізнати його призначеність.
-
Но тут надо быть предельно осторожным с логикой работы станции.
Ну я понял, не програмировать пуск системы от ручника. Только для передачи данных.
Ну и Заказчик может спросить зачем поставили если в нормах не объязательно :)
-
Нужно ли в объязательном порядке ставить ручник или по желанию.
Скорее всего, это дистанционный пуск, а не обычный ручник.
-
6.5.4 ДСТУ-Н CEN/TS 54-14 Ручные пожарные извещатели должны размещаться на путях эвакуации возле (внутри или снаружи) дверей, ведущих к эвакуационной лестничной клетке, а также возле всех выходов из здания. Их можно также располагать рядом с опасными зонами особого риска В проекте так же устанавливал, только лишь для обеспечения сигнализации, в логигу не включал.
Отдельно также запроектирован пуск-стоп системы пожаротушения
При Газовом ПТ согласно ДСТУ 4469-3:2005 Кнопка пуск- желтого цвета, кнопка стоп с самовозвратом- синего цвета. + кнопка восстановления автоматики при необходимости.
-
Может быть не совсем в тему, не обессудьте...
Защищаю ДЭС модулем порошкового пожаротушения Бранд и ППКПиУ Варта-1/8-У2 (свободнопрограммируемый, без ПУ). Посоветуете, пожалуйста, что (тип/модель/производитель) лучше поставить возле входа в ДЭС снаружи в качестве выключателя автоматического пуска и кнопки ручного пуска?
-
Специализированное ППКП для тушения. Не изобретайте велосипед. ДЭС не устанавливается на объектах типа "минимаркета". Не экономьте копейки.
-
Разве "Специализированное ППКП для тушения" отменяет местные выключатели автоматического пуска и кнопки ручного пуска?
-
А
Защищаю ДЭС модулем порошкового пожаротушения Бранд и ППКПиУ Варта-1/8-У2 (свободнопрограммируемый, без ПУ). Посоветуете, пожалуйста, что (тип/модель/производитель) лучше поставить возле входа в ДЭС снаружи в качестве выключателя автоматического пуска и кнопки ручного пуска?
А чем родные кнопки не устраивают? http://chelmash.com.ua/products/additional_equipment/60-knopki-ruchnogo-upravleniya-kru.html (http://chelmash.com.ua/products/additional_equipment/60-knopki-ruchnogo-upravleniya-kru.html)
А переключатель... Может, не изобретать велосипед, а взять модификацию с ПУРом?
-
Пульты ПУР предназначены для работы в помещениях.
КРУ (тот же извещатель ИПР-1 разного цвета и с разными надписями) предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 10°С до 50°С.
-
А, снаружи. Я поняла - снаружи помещения, а не здания. Это есть проблема. Наружные кнопки есть в Polone http://biss.ua/index.php?page=1&cid=122&m=9 (http://biss.ua/index.php?page=1&cid=122&m=9)
Но ставить их снаружи здания ("Пуск" и "ручной/автомат") мы, например, рискуем редко.
Проектным решением Р/А устанавливается внутри, прямо на косяке двери или рядом. В ДЭС ходит только обученный персонал. Поэтому можно обосновать следующим образом. Вход: дверь открыл (система в ручном режиме), переключил в ручной, зашел. Выход: дверь открыл, переключил (система все еще в ручном режиме), дверь закрыл (все встало в автомат). Опасности для жизни людей нет.
Пуск на улице - это вообще даже не смешно. Стараемся уносить в пожпост или ближайший коридор для персонала. В записке обосновываем. К слову, у ЕССЕРа есть красивые защитные боксы (правда, тоже на пломбе). Но стоят круто.
-
Омега:
Кнопки управления противопожарной автоматикой (красные, зеленые, желтые, голубые и белые)
1. С одним переключателем КА01 и КА11 ІР42
КА21 (красные) ІР55
2. С двумя переключателями КА02 и КА12 ІР42
КА22 (красные) ІР55
3. Для безадресных систем со шлейфом сигнализации 12В или 24В
КА03 и КА13 ІР42
КА03В и КА13В ІР42
КА23 (красные) ІР55
КА23В (красные) ІР55
4. Для адресных систем КА04 и КА14 ІР42
КА04В и КА14В ІР42
КА24 (красные) ІР55
КА24В (красные) ІР55
Например: КА 03 - № UA1.166.0147423-11
-
Наружные кнопки есть в Polone
Спасибо!
снаружи помещения, а не здания.
К сожалению, я не дописал - именно снаружи здания. Наши ДЭС устанавливаются в мобильных зданиях (блок-боксы, вагончики и пр.) или в капитальных, но всегда с выходом непосредственно наружу. В этом-то и проблема.
Проектным решением Р/А устанавливается внутри, прямо на косяке двери или рядом.
Но тогда сразу вылазит - "При цьому компоненти спонукальної системи повинні бути у вибухобезпечному виконанні."
-
Омега:
Спасибо!
-
Но тогда сразу вылазит - "При цьому компоненти спонукальної системи повинні бути у вибухобезпечному виконанні."
Одной линией больше, одной меньше ... :)
Это же переключатель, а не активный извещатель.
-
Но тогда сразу вылазит - "При цьому компоненти спонукальної системи повинні бути у вибухобезпечному виконанні."
Только что подумал, что "оно вылазит" в любом случае, не зависимо от места расположения, если следовать букве ДБН-56. Как считаете?
-
Только что подумал, что "оно вылазит" в любом случае, не зависимо от места расположения, если следовать букве ДБН-56. Как считаете?
Для извещателей и пуска модуля (если он внутри, что в общем-то, раньше нельзя было делать) - вылазит. Для СЗУ - не вылазит, но по логике надо бы.
К слову, по букве закона, для переключателя тоже не вылазит. Он не есть "спонукальним" компонентом.
-
немного в сторону, какая Самая бюджетная система на 1 помещение.
-
немного в сторону, какая Самая бюджетная система на 1 помещение.
По-моему, Тирас с порошком. Но лучше бы не надо. :(
-
Для извещателей и пуска модуля (если он внутри, что в общем-то, раньше нельзя было делать) - вылазит. Для СЗУ - не вылазит, но по логике надо бы.
К слову, по букве закона, для переключателя тоже не вылазит. Он не есть "спонукальним" компонентом.
Спасибо, понятно.