Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Ageev від 30 Жовтень 2012, 11:27:26
-
Люди добрые подскажите почему энергонадзор и электросеть также запрещает установку в РУ-6(10) кВ выключателя нагрузки с предохранителями типа ПКТ и обязывает установку камер с BB/TEL ссылаются на ПУЭ но там я ничего не нашел.
-
Устанавливаются камеры для защиты трансформатора 1000 кВА
-
энергонадзор и электросеть также запрещает установку в РУ-6(10) кВ выключателя нагрузки с предохранителями типа ПКТ и обязывает установку камер с BB/TEL ссылаются на ПУЭ
Если такие умные пусть укажут конкретный пункт. А что "говорит" проект?
-
Проект делаю я вот у нас и разногласия по этому поводу
-
Конкретный пункт хочу найти но никак не получается
-
Ageev, а ТП встроеная?
-
Нет отдельностояцая
-
Нет отдельностояцая
тогда тоже затрудняюсь сказать. Возможно за счет заказчика хотят провести реконструкцию. К предохранителям нельзя "приделать" автоматику и проводить контроль состояния. И укажите в профиле страну.
-
Ну ребята к кого такие же проблемы были. Я насколько понимаю в ПУЭ запрета на это нет а согласующие органы морочат голову людям. Разница между двумя подстанциями 350-400 т.р. и за что платить, просто по прихоти теток которые проверяют проект.
-
Подстанция новая без каких либо реконструкции.
-
Ageev, на счет теток - в ТУ указано о необходимости установки BB/TEL?
-
ТУ таких указаний нет. Подключаем подстанцию к заводским сетям им все равно что будет стоять.
-
Кто будет обслуживать РП-ТП?
Подключаем подстанцию к заводским сетям
-
Присоединюсь к Корсаков Дмитрий Юрьевич, Не до конца понятно кто же хочет вакуумник.
По умолчанию он там не нужен - разве что если трансы выносные.
Ageev, сформулируйте условие задачки поточнее
-
кто же хочет вакуумник.
Я так понял, что какая-то "экспертиза". Только какое им дело, что там стоит? Как для вводного аппарата - в самый раз.
-
Меня интересует конкретный вопрос есть ли в ПУЭ запрет на то что подключение силовых трансформаторов через ВНА или ВНР. Деньги экономлю заказчику к слову.
-
Подскажите пожалуйста пунктик что касается выносных трансов
-
ТУ выдает завод и необходимость установки BB/TEL не прописывает. Палки в колеса вставляет Энергонадзор и вроде как ссылается на ПУЭ (вопрос решался до предоставления проекта на стадии проектирования). Поэтому конкретно не начто не ссылаются а заказчику надо заказывать КТП.
-
Спасибо всем за участие. Собираюсь сегодня в надзор. Отпишу если будет что-нибудь интересное.
-
Ageev, в Укр. ПУЭ есть пункт 3.2.3.
С целью удешевления электроустановок вместо автоматических выключателей и релейной защиты следует применять предохранители или открытые плавкие вставки....
Может у Вас в РФ тоже есть подобный пункт.
-
В ПУЭ нет прямого запрета на ВНА или ВНР равно как и прямого указания защищать трансформаторы 1000 кВА вакуумниками. Больше того, меня тут не так давно просветили, что есть ПКТ номиналом 160 кВА, стало быть и трансы 1600 кВА есть возможность защищать с их помощью.
Трансы точно не выносные?
-
Ageev, в Укр. ПУЭ есть пункт 3.2.3.
nocibur, коллега из России, поэтому ссылки следует давать на российское ПУЭ
-
Сугор, да я как бы заметил ;)
поэтому и написал:
Может у Вас в РФ тоже есть подобный пункт.
Просто ПУЭ РФ под рукой нету, а искать времени нет.
Я не ставлю под сомнение трактовку ПУЭ пункт 3.2.3 Но это общие требования главы 3.2 "Релейная защита".
Может я не правильно читаю ПУЭ? Но я полагал, что в ПУЭ все разбито на главы и разделы и в данном случае надо читать Раздел 4
а где в Разделе 4 указанно про защиту трансформатора ? :-[
Полагаю, что читать надо не только Раздел 4 или Раздел 3, а все.
-
nocibur, пардонте, незаметил :-[, странно, что коллеги из России ни как не участвуют :(
-
Энергонадзор упорно молчит. А вот пункт 3.2.3 считают подходит как нельзя лучше по моему мнению. Трансы не выносные это точно. Я извиняюсь что участвую в обсуждении с перерывом нет под рукой интернета как не странно.
-
Планчик ТП можно глянуть?
-
Сугор, "пардоню" :)
Корсаков Дмитрий Юрьевич, ну все же, объясните причем тут защита трансформатора к разделу 4 ПУЭ ?
Глава 3.2 говорит нам о том, от чего и чем надо защищать трансформатор, далее - после выбора защиты, надобно смотреть Главу 4.2 и глядеть как все это рассположить - мое мнение.
-
Подстанция комплектная заводская производства Тула монтаж Автоматика (я специально умолчал что она комплектная) мне прислали планчик но я не знаю как его показать.
-
Подстанция комплектная заводская производства Тула монтаж Автоматика
Ageev, КТП - готовое оборудование заводской зборки, выполненое согласно с ТУ, и к ней предъявляются несколько другие требования... Попробуйте поискать КТП с вакумниками... Я думаю, что Вы таких не найдете
-
Корсаков Дмитрий Юрьевич,
КТП внутрицеховая с АВР
Условия эксплуатации:
в части воздействия климатических факторов внешней среды - исполнение У, категории размещения 3;
высота над уровнем моря - не более 1000 м;
относительная влажность воздуха 90% при температуре 20С;
окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, а также агрессивных паров и газов в концентрациях, вызывающих разрушение металла и изоляции.
УЗ - изделия для эксплуатации в районах с умеренным климатом с категорией размещения 3 (в закрытых помещениях с естественной вентиляцией).
-
Корсаков Дмитрий Юрьевич, Вам нужно было дать ссылку на другую страничку: http://www.electromex.ru/ktpn.html (http://www.electromex.ru/ktpn.html). Был не прав :-[, КТП с вакумниками существуют:
Трансформаторные подстанции КТПн
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Трансформаторные подстанции проходного или тупикового типа наружной установки с одним или двумя трансформаторами КТПн, предназначена для приема электрической энергии трехфазного переменного тока, частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6 (10) кВ, преобразования его в напряжение 0,4 кВ и распределения по потребителям.
...
Блоки РУВН выполняются с:
элегазовыми выключателями нагрузки;
вакуумными выключателями нагрузки.
которые состоят из камер, аналогичных КСО-392, КСО-298.
-
Энергонадзор дал добро на установку ВНА. Всем спасибо за участие.
-
Энергонадзор дал добро на установку ВНА. Всем спасибо за участие.
"Разом и батька легше бити".
-
Обошлось без рогатки даже ездить не пришлось