Здравствуйте. Достался такой вот объект. Необходимо выполнить освещение Изолятора временного содержания, и запитать некоторую нагрузку (в частности компьютеры и быт. приборы на кухне). Из нормативных документов нашел СП 12-95 "ИНСТРУКЦИЯ по проектированию объектов органов внутренних дел (милиции) МВД России".
В нем раздел электроснабжение занимает 6 абзацев =-0.
Возможно кто-нибудь проектировал подобные объекты и есть проект? или знает еще какие-нибудь еще нормативные документы.
И несколько вопросов на обсуждение.
1 Согласно СП во всех помещениях должно быть аварийное освещение. Получается в кладовой тоже делать?
2 От какого источника питания питать аварийное освещение, мне кажется светильника с аккумулятором на 1 час работы будет недостаточно.
3 В камерах содержания заключенных можно/нужно ставить розетки?


Назва: Re: Изолятор временного содержания
Відправлено: Basota від 30 Жовтень 2012, 13:22:28
С розетками определились, нужно выводить управлением ими на пульт дежурного.
А вот как сделать аварийное освещение в камерах? Антивандальных светильников с блоком аварийного питания немогу найти.
Возможно как-то выполнить выносной блок?
Назва: Re: Изолятор временного содержания
Відправлено: Бригадир від 30 Жовтень 2012, 14:16:50
А вот как сделать аварийное освещение в камерах?
Два светильника - рабочий и аварийный с источником снаружи.
Назва: Re: Изолятор временного содержания
Відправлено: Basota від 02 Листопад 2012, 14:24:43
Спасибо за ответы.
Теперь перехожу к системе электроснабжения.
Энергетики выделили от ТП одну линию. Получается 3 категория. По заданию на проектирование нужна 1. Заказчик хочет поставить ДЭС, то есть в нормальном режиме все питается от транформатора, при пропадании питания происходит автозапуск ДЭС. Как будет выглядеть система электроснабжения. Предполагаю 2 варианта. В первом варианте плохо что при КЗ на шинах полностью пропадет питание. Во втором непойму: если у нас произошло КЗ на 1 секции шин (розетки освещение.) то отключается вводной автомат а секционный остается включенным (ведь он находится ниже от источника питания), тогда ДЭС будет запускаться на короткое замыкание?.
Назва: Re: Изолятор временного содержания
Відправлено: Basota від 02 Листопад 2012, 15:17:35
В нормальном режиме ДЭС не работает. Она включается если пропадет питание от ТП. Время на запуск ДЭС нужно примерно 10-15 секунд.
Я вот думаю на всякий случай еще светильники с аккумуляторами поставить.
Это не совсем тюрьма. В ИВС попадают ненадолго.