Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: krossover74 від 29 Жовтень 2012, 14:58:09

Назва: Совместная подвеска ВЛИ 04 кВ.
Відправлено: krossover74 від 29 Жовтень 2012, 14:58:09
Сдавал объект ВЛИ 04кВ. На деревянных опорах повешено 2 СИПа 3х95+1х95 .В пункте ПУЭ  2.4.42 указано ,что при совместной подвеске проводов крюки заземляются . Что является совместной подвеской ? (не могу найти определение)  Это подвеска где ВЛИ-04 кВ. и ВЛЗ –10 кВ. вместе ? Либо две линии ВЛИ- 04 кВ. ? Тогда что является двойной подвеской ? По возможности помогите ,вопрос принципа.

Назва: Re: Совместная подвеска ВЛИ 04 кВ.
Відправлено: hi_tech від 29 Жовтень 2012, 16:13:20
krossover74, согласно разъяснению к главе 2.4 ПУЭ Украины - Это требование является грозозащитным мероприятием, ограничивающим влияние импульсного перенапряжения, возникшего на проводах линии  более высокого напряжения, на линию более низкого напряжения.