Добрый день!
Помогите пожалуйста определиться с типом пожарного извещателя для здания, где проводится техническое обслуживание автомобилей!!!! В силу специфики работы объекта и самого здания, где эти работы выполняются, хотелось бы подобрать такой тип извещателя, кот. будет не только вовремя обнаруживать пожар, но и будет максимально удобен и прост в монтаже и дальнейшем ТО.
Здание имеет размеры 36х72 м и высоту 8 м. Кажые 12 м устроены арочные конструкции, от нижнего края кот. до уровня пола 5 м. Сам же потолок имеет структуру мелких секторов (балки глубиной по 15-20 см).
Я первоначально склонялась к мысли о тепловых линейных, но боюсь что при таких высотах и площадях он будет малоэффективным.
1. Если кто-то сталкивался с подобными условиями, поделитесь плз опытом - какие именно извещатели вы использовали.
2. Если где-то в проектах кто-то применял тепловые линейные извещатели, проконсультируйте пожалуйста по поводу их эффективности.
-
1. Запросите категорию помещений. В зданиях обслуживания автомобилей обычно есть помещения категории Д, которые вообще не надо защищать.
2. Рассчитайте по ДСТУ-Н CTN/TS 54-14, с какой частотой нужно устанавливать точечные. Возможно, все не так печально.
3. Выясните, в каких помещених (частях здани) возможно появление дыма по техпроцессу.
А там и решать уже можно.
-
незнаю нужно ли вам ещё или нет.
мы делали автоцент. везде ставили дымовые точечные. а только в цехе покраски ставили тепловые точечные.
Я не очень поняла по поводу ваших потолков. Но наши монтажники сильно возмущались по поводу точечных извещателей, что для больших помещений лучше линейные ставить. по этому сейчас я ставлю линейные дымовые.