Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Елена.Ш від 25 Жовтень 2012, 14:58:00
-
Где ставим ВООЗ над дверью в самом помещении что бы было видно из окна, или над дверью в коридоре?
-
Вооз (ивр. בעז, Боаз) — прадед царя Давида, герой книги Руфь ?
-
Опечатка вышла. ВООС (выносное устройство оптической сигнализации)
-
Обычно ставили ВУОС под извещателем на потолке (я так понимаю речь идет о извещателях за подвесным потолком)
-
ДСТУ CEN/TS 54-14-2009
п. А-6.3.2 Зони пожежної сигналізації:
b) якщо зона охоплює більше ніж 5 приміщень, то адреса кімнати повинна відображатися на ППКП, або має бути встановлений над дверима виносний пристрій оптичної сигналізації для індикації кімнати, в якій спроцював пожежний сповіщувач.
-
Это, понятно, что если в зоне больше 5 помещений ставим ВУОС. А как правильно разделить на зоны. Если у меня столовая много проходных комнат, есть такие которые в коридор не выходят. Есть выход в четыре направления, как в сказке прямо пойдешь, в коридор попадешь, направо налево пойдешь в обеденный зал попадешь и т.д.
-
Хотела поделить на две зоны:
1- обеденные залы (5 помещений ВУОС не нужен)
2 - все что осталось, не получается, бред какой-то, от одного извещателя несколько ВУОС.
Посмотрите, может есть у кого какие мысли.
-
Посмотрите, может есть у кого какие мысли.
Применить ППКП с большим кол-вом шлейфов.
-
А как правильно разделить на зоны.
На зоны нужно делить так, чтоб охрана имела возможность за минимально короткое время осмотреть помещения зоны и определить, где горит.
-
"Применить ППКП с большим кол-вом шлейфов". Что это даст. В зоне может быть не один шлейф. На счет прибора, его здесь и ставить негде. Прибор ставлю один на спальный корпус и столовую в спальном. Расстояние где-то метров 12 между корпусами.
-
Елена.Ш, отдайте профи.
-
В зоне может быть не один шлейф.
А зачем Вам такое понятие "зона"? На б/а приборе?
-
На счет прибора, его здесь и ставить негде.
Прибор без проблем можно установить в комнату персонала! А Применить ППКП с большим кол-вом шлейфов.
позволит Вам организовать зоны с количеством помещений не более пяти!
-
Комната персона площадью 8 кв.м. Но ДБН нужно не менее 15 кв.м.
-
Не упирайтесь в эти 15 м
-
на пульт пож.наблюдения...
-
Наличие согласно приложенного плана помещений без естественного освещения заставляет задуматься...
-
hi_tech, поэтому и отписал: отдать профи...
-
Мужики я думала вы мне поможете, а получилось как всегда - на хрупких женских плечах!
А на мой вопрос как разделить на зоны, и где поставить ВУОС, я ответа так и не нашла. В документах ДБН ДСТУ так все расплывчато, я думала вы как практики проясните ситуацию.
-
Мужики я думала вы мне поможете, а получилось как всегда - на хрупких женских плечах!
Я не мужик, но все-таки отвечу. Если Вы беретесь за какую-либо работу, то не надо винить окружающих в собственной безграмотности. Не беритесь, если ноша тяжела. От этой работы, жизни людей, между прочим, зависят.
А на мой вопрос как разделить на зоны, и где поставить ВУОС, я ответа так и не нашла. В документах ДБН ДСТУ так все расплывчато, я думала вы как практики проясните ситуацию.
Где поставить ВУОС Вам ответили в первых же постах.
Как поделить на зоны? Повторяю, если Вы не заметили: "На зоны нужно делить так, чтоб охрана имела возможность за минимально короткое время осмотреть помещения зоны и определить, где горит".
А точнее, не "делить на зоны", понятие "зона" для Вашего случая малосущественно, разве что ограничения ЕН54-14 надо выдержать. Ваша проблема - какие помещения закрывть одним шлейфом. На это я ответила. Включайте голову, представьте, что Вы охранник и Вам надо бегать и узнавать, где горит.
-
Елена.Ш, так Вам же и отписали: поболее шлейфов, на один шлейф до 5 помещений. И нафик проблемы с ВУОС?
С Вашим объектом вопросов хватает, а Вы хотите по советам-ответам с форума...
-
Не упирайтесь в эти 15 м
4.10 Управление системами противопожарной защиты следует предусматривать из помещения пожарного поста (диспетчерской или другого специального помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, далее – пожарный пост). Это помещение должно быть площадью не менее 15 м2 и размещаться на первом или цокольном этажах зданий.
-
Елена.Ш, а пунткт 6.6.24?
-
а пунткт 6.6.24?
6.2.24?
-
Roman Вы имеете в виду п.6.2.24?
Нам неоднократно замечания по поводу этих "не менее 15 м2" делали, и ничем проверяющим не докажешь!
"не враховано що приміщення повинно бути площею не менше 15 м2"!