Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: IvaSerge від 23 Жовтень 2012, 09:52:45

Назва: Кабель нг и нгд. Где какой применять?
Відправлено: IvaSerge від 23 Жовтень 2012, 09:52:45
Прошу разъяснить, где какой тип изоляции принимать.
Лично я всегда применял:
ВВГ - для укладки в землю
ВВГнгд - для ВСЕЙ проводки во всех офисных зданиях
ВВГнг - не применял совсем. Кто-то рассказывал, что дым от него валит ужасный.

Ну и ФЛЕЙМ
Е30 - для освещения
Е90 - для систем тушения

Сейчас вижу проекты, в которых в общественных местах активно применяется кабель ВВГнг. По стоимости он где-то на 1 грн дешевле, чем ВВГнгд, но разве такая экономия стоит безопасности?

Вобщем, что-то я засомневался.
Назва: Re: Кабель нг и нгд. Где какой применять?
Відправлено: Roman3R від 23 Жовтень 2012, 10:27:05
ВВГнгд
Це кабелі з низьким димо-газовидаленням і застосувати їх необхідно при прокладанні на шляхах евакуації .
ДБН В.2.5-23:2010
п.4.36
л) елементи систем кабельних коробів, трубопроводів, лотоків та драбин, що прокладені на шляхах евакуації (об'ємах сходових кліток, коридорів тощо), повинні бути:
-   класу помірнонебезпечних з показником токсичності продуктів згоряння більше ніж 70 г/м3, а у будинках з розрахунковим часом евакуації понад 15 хв – класу малонебезпечних за токсичністю продуктів згоряння згідно з ДСТУ 4499-1, ДСТУ 4549-1, ДСТУ 4754 та ГОСТ 12.1.044;
-   класу з помірною димоутворювальною здатністю згідно з ДСТУ 4499-1, ДСТУ 4549-1, ДСТУ 4754 та ГОСТ 12.1.044;


Назва: Re: Кабель нг и нгд. Где какой применять?
Відправлено: IvaSerge від 23 Жовтень 2012, 10:44:45
Хм. Спасибо. Суть понял.
В таком случае у меня получается, что в основном все кабели прокладываются через коридоры в лотке.

Разве что, например, котельня, в которой свой ЩСК. Т.е. Кабель от ВРУ к ЩСК через коридор кабелем ВВГнгд, а внутри котельной от ЩСК к котлам кабелем ВВГнг.