Назва: Паралельне прокладання кабельної лінії та водопровідної труби в землі
Відправлено: p23asae від 22 Жовтень 2012, 10:45:50
Кабель перерізом 4х10.
Глава 2.3. Сфера застосування. Ця глава правил не поширюється на внутрішні кабельні мережі житлових і громадських будинків, а також на:
- кабельні електропроводки напругою до 1кВ з фазним перерізом кабелю до 16мм(Глава 2.1 ПУЕ "Електропроводка")

п.2.1.57 За паралельного прокладання відстань від проводів і кабелів до трубопроводів має бути не менше ніж 100мм, а до пробопроводів з горючими або легкозаймистими рідинами і газами- не менше ніж 400мм.
Більше жодного пункту в главі 2.1 я не знайшов який би регулював відстань між кабелем та трубопроводом.
 
В главі 2.3.63 Відстань по горизонталі до водопроводу діаметром до 300мм складає 0,5м(але див.сферу застосування гл.2.3).
 ПИТАННЯ: ЯКИМ З ЦИХ ДВОХ ПУНКТІВ КЕРУВАТИСЯ ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНІ МІЖ ТРУБОПРОВОДОМ ТА КАБЕЛЕМ 4Х10
Назва: Re: Паралельне прокладання кабельної лінії та водопровідної труби в землі
Відправлено: p23asae від 22 Жовтень 2012, 11:09:48

Расстояние между кабелем и трубопроводом должно быть не менее 1000мм

Це ваш логічний висновок.  А щоб посилання на НД.?
Назва: Re: Паралельне прокладання кабельної лінії та водопровідної труби в землі
Відправлено: Сугор від 22 Жовтень 2012, 11:23:16
ПИТАННЯ: ЯКИМ З ЦИХ ДВОХ ПУНКТІВ КЕРУВАТИСЯ ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНІ МІЖ ТРУБОПРОВОДОМ ТА КАБЕЛЕМ 4Х10
p23asae, так где у Вас все таки лежат труба и кабель? в земле или в помещении?
Назва: Re: Паралельне прокладання кабельної лінії та водопровідної труби в землі
Відправлено: p23asae від 22 Жовтень 2012, 11:41:29
В ЗЕМЛІ
Назва: Re: Паралельне прокладання кабельної лінії та водопровідної труби в землі
Відправлено: Сугор від 22 Жовтень 2012, 11:59:43
p23asae, не могу понять, в чем проблема? Ваша КЛ не относится к электропроводке.
Quote (selected)
ГЛАВА 2.1
ЕЛЕКТРОПРОВОДКА
СФЕРА3АСТОСУВАННЯ,ВИ3НАЧЕННЯ
2.1.1. Ця rлава Правил поширюеться на електропроводку силових, освітлювальних і вторинних кіл напруrою до 1 кВ змінноrо і постійноrо струму, які виконуються всередині будівель і споруд, на зовнішніх їх стінах, територіях підприе:мств, установ, мікрорайонів, дворів, присадибних ділянок, на будівельних майданчиках із застосуванням ізольованих установлювальних проводів усіх перерізів, а також неброньованих силових кабелів з ryмовою або пластмасовою ізоляціею в металевій, ryмовій або пластмасовій оболонці з перерізом фазних жил до 16 мм2 (за перерізу понад 16 мм2  див. rл. 2.3).
...
2.1.4. Електропроводки поділяються на такі види:
...
2.1.5. Зоннішньою електропроводкою називаеться електропроводка, про кладена по зовнішніх стінах будівель і споруд, під навісами тощо, а також між будівлями на опорах (не більше чотирьох проrонів завдовжки до 25 м кожний) поза вулицями, дороrами тощо.
тут нигде нет о прокладке в земле. Вам нужно пользоватся исключительно гл.2.3
Назва: Re: Паралельне прокладання кабельної лінії та водопровідної труби в землі
Відправлено: p23asae від 22 Жовтень 2012, 12:04:25
ГЛАВА 2.1
ЕЛЕКТРОПРОВОДКА
СФЕРА3АСТОСУВАННЯ,ВИ3НАЧЕННЯ
2.1.1. Ця rлава Правил поширюеться на електропроводку силових, освітлювальних і вторинних кіл напруrою до 1 кВ змінноrо і постійноrо струму, які виконуються всередині будівель і споруд, на зовнішніх їх стінах, територіях підприе:мств, установ, мікрорайонів, дворів, присадибних ділянок, на будівельних майданчиках із застосуванням ізольованих установлювальних проводів усіх перерізів, а також неброньованих силових кабелів з ryмовою або пластмасовою ізоляціею в металевій, ryмовій або пластмасовій оболонці з перерізом фазних жил до 16 мм2 (за перерізу понад 16 мм2  див. rл. 2.3).
...
А як території установ, мікрорайонів?
Назва: Re: Паралельне прокладання кабельної лінії та водопровідної труби в землі
Відправлено: Сугор від 22 Жовтень 2012, 12:08:29
p23asae, а Вы видели, что там нет упоминания о прокладке в земле? На всякий случай я дал цитату о типах электропроводок:
Quote (selected)
2.1.5. Зоннішньою електропроводкою називаеться електропроводка, про кладена по зовнішніх стінах будівель і споруд, під навісами тощо, а також між будівлями на опорах (не більше чотирьох проrонів завдовжки до 25 м кожний) поза вулицями, дороrами тощо.
Назва: Re: Паралельне прокладання кабельної лінії та водопровідної труби в землі
Відправлено: p23asae від 22 Жовтень 2012, 13:08:02
Отже висновок : Якщо кабель в землі необхідно керуватись главою 2.3!
Назва: Re: Паралельне прокладання кабельної лінії та водопровідної труби в землі
Відправлено: Сугор від 22 Жовтень 2012, 13:18:20
Якщо кабель в землі необхідно керуватись главою 2.3
p23asae, ну да...