Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Lancer від 21 Жовтень 2012, 19:41:07

Назва: Проверьте расчет стрел провеса СИП
Відправлено: Lancer від 21 Жовтень 2012, 19:41:07
Прошу проверить алгоритм расчета стрел провеса СИП.

Существующие опоры на расстоянии 30м, сип 4*50. Район по ветру - 2, по гололеду - 3.

Расчет проводил след. образом:

1) Рассчитал ветровые и гололедные нагрузки по ПУЭ: Gmp, Pm, Qm
2) Удельные нагрузки на провода: Гамма1 - 7
3) Определил значение трех критических прогонов l1, l2, l3.
4) Исходя из соотношения критических прогонов выбрал начальные условия для уравнения состояния провода.
5) Из уравнения состояния провода нахожу напряжения в проводе Сигма при Гамма = Гамма1 для температур от -40 до +40.
6) По найденным напряжениям нахожу величины монтажных стрел провеса проводов на опорах f=(l^2*Гамма1)/8Сигма

Значения монтажных стрел провеса получились в диапазоне от 0,02м до 0,07м.

Примечание
В расчете в качестве нагрузки принималась Гамма1, т.к. ищется стрела провеса для монтажа.
Назва: Re: Проверьте расчет стрел провеса СИП
Відправлено: sashkoMTM від 21 Жовтень 2012, 20:00:57
Значения монтажных стрел провеса получились в диапазоне от 0,02м до 0,07м.
розрахунок не перевіряю, але можу впевнено сказати, що не може бути стріла 2-7см при прогоні 30м.
Назва: Re: Проверьте расчет стрел провеса СИП
Відправлено: Lancer від 21 Жовтень 2012, 22:51:28
розрахунок не перевіряю, але можу впевнено сказати, що не може бути стріла 2-7см при прогоні 30м.
Почему?
Я в Киеве начал присматриваться - очень часто СИП висит вообще без провисания при расстоянии 20-30м.
Назва: Re: Проверьте расчет стрел провеса СИП
Відправлено: Lancer від 21 Жовтень 2012, 22:54:31
да и стараться смысла нет
Я тоже сомневаюсь, что кто-то будет 2 сантиметра замерять :). Но в проекте Киевэнерго требует...
Назва: Re: Проверьте расчет стрел провеса СИП
Відправлено: Lancer від 22 Жовтень 2012, 09:06:49
Требуют расчет стрел провеса.

Монтажем не занимался, просто замечал по городу как висит СИП - где со стрелой определенной, а где - без.

Всмысле зачем? Стрела провеса зачем?
Назва: Re: Проверьте расчет стрел провеса СИП
Відправлено: Lancer від 22 Жовтень 2012, 13:46:24
Да нет же.
2см - это не стрела провиса.
Зачем тянуть провода до безумия?
Согласен, 2 см - это без провиса. Тут показывая в проекте эти 2 см я формально выполняю требования киевэнерго.
А монтажники уже будут думать, примут у них работу районные сети или нет.