необходимо обосновать выбор линии питания для зернового склада
расчетной мощностью 2600 кВт:
1. от ПС 35/10 двумя линиями 10 кВ длиной 6 км. при это необходимо будет
заменить трансформатор 35/10, ТТ, ВВ и поставить новые ячейки 10 кВ.
на складе ставим двухтрансфоматорную КТП 10/0,4
2. от ВЛ 35 кВ двумя линиями 35 кВ от разных источников суммарной
длиной 7 км. на складе ставим ПС 35/10 и двухтрансфоматорную КТП 10/0,4
3. от ВЛ 35 кВ от разных источников в месте подключения ставим
трансформатор 35/10 и тянем 2 линии 10 кв суммарной длиной 7 км
на складе ставим двухтрансфоматорную КТП 10/0,4
учитывая все факторы необходимо выбрать наиболее подходящий вариант по стоимости и целесообразности.
Ваши мнения, господа.
-
расчеты необходимы будут несколько позже, пока хочу рассмотреть теоретический вариант.
ЗЫ: мнения "Профи" я бы также выслушал :)
-
забыл добавить, речь идет о воздушных линиях.
я так понимаю, что строить линию 10 кВ проще и дешевле, чем 35...
но тогда необходимо в точке присоединения ставить трансформатор. но правильно ли будет так сделать?
или проще вообще 35ку не трогать, а подключится к подстанции и тянуть свою 10ку оттуда...
хотел бы услышать рассуждения исходя из опыта проектирования/строительства
-
Zu2, а может будет проще сначала получить ТУ и посмотреть что там напишут? или ТУ уже есть?
-
ТУ планируется получить на подключение от ПС 35/10, но хочется понимать, что этот вариант наиболее простой и что стоимость реконструкции подстанции окажется не выше, чем, например поставить свою ПС 35/10. но тут еще встает вопрос об обслуживании...
-
местные электросети согласны на оба варианта, как подключения от ПС, так и от ВЛ 35 кВ. так что ТУ можно получить любое
какое будет лучше?
-
Таджикистан, а что, я смотрю, это отпугивает...
пока ни одного ответа на мои вопросы... или форум тут не дружелюбен к новичкам...
-
Дружелюбен.
Просто еще не проснулись :)
а Ваше мнение можно узнать? какой вариант лучше?
-
а если чисто с технической стороны подходить, например со стороны надежности. надежнее ли будет 2 ввода по 35 кВ? и вообще возможен вариант с понижающим трансформатором в месте подключения к ВЛ 35 кв?
-
2. от ВЛ 35 кВ двумя линиями 35 кВ от разных источников суммарной
длиной 7 км. на складе ставим ПС 35/10 и двухтрансфоматорную КТП 10/0,4
Можно поставить двухтрансфоматорную КТП глубокого ввода (http://www.s-kont.com.ua/ru/ktp-3504-s-vozdushnim-libo-kabelnim-vvodom) и сэкономить на ПС 35/10, если
ТУ можно получить любое
-
У заказчика будет соответствующей квалификации персонал для обслуживания ПС 35 кВ?
Если да, то тогда ставить себе КТП глубокого ввода (как предложили коллеги) - будет наиболее оптимальным вариантом.
Короче - где будет граница балансовой принадлежности- от того и пляшем.
-
У заказчика будет соответствующей квалификации персонал для обслуживания ПС 35 кВ?
Если да, то тогда ставить себе КТП глубокого ввода (как предложили коллеги) - будет наиболее оптимальным вариантом.
Короче - где будет граница балансовой принадлежности- от того и пляшем.
у заказчика персонала пока нет никакого, в этом то и вопрос! кто должен обслуживать...
линию 10 кВ от ПС и ктп 10/0,4 (вариант 1) хотят вешать на заказчика
а линию 35 кВ, скорее всего, электросети себе возьмут, можно попробовать договориться и про обслуживание КТП 35/0,4, тогда ее можно вынести за территорию... вобщем мне этот вариант пока больше всего нравится