Назва: Установка концевой муфты на фасаде ТП
Відправлено: reva_andrey від 18 Жовтень 2012, 19:13:35
Добрый вечер, проектирую замену ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ и нужно кабель завести в двухэтажную ТП (старого образца). Решил ничего лишнего не придумывать а пустить кабель через проходные изоляторы которые уже там стояли.Меня видимо не поняли и попросили описать подробно как я буду устанавливать муфту. Поэтому вопрос: кто подскажет где взять документацию о габаритах по отношению токоведущих частей и здания и между собой.Прилагаю схему монтажа и фото ТП
Назва: Re: Установка концевой муфты на фасаде ТП
Відправлено: reva_andrey від 18 Жовтень 2012, 20:07:41
я извиняюсь не правильно сформулировал, меня попросили подробно описать процесс прокладки кабеля, глядя на схему они решили что я кабель завожу в ТП
Назва: Re: Установка концевой муфты на фасаде ТП
Відправлено: reva_andrey від 18 Жовтень 2012, 20:41:05
оборудование в ТП не меняется
Назва: Re: Установка концевой муфты на фасаде ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 19 Жовтень 2012, 12:39:45
Теоретически это возможно - есть отпайки от ВЛ но опорах. Важно только защитить кабель трубой ну и радиусы изгиба корректно посчитать. И еще - я бы к этим проходным изоляторам сначала бы присоединил кусочки шин, изогнутых под 90 градусов (можно даже наверное сваркой), а потом уже к ним цеплял бы кабель - чтобы пузыри из кабеля там не крутить.
Назва: Re: Установка концевой муфты на фасаде ТП
Відправлено: reva_andrey від 03 Листопад 2012, 18:06:47
как ни странно такой вариант не прошел. Видимо люди не ищут легких путей. Сказали заводить кабель во-внутрь. Возникает вопрос: как его завести с таким изгибом на стене?
Назва: Re: Установка концевой муфты на фасаде ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 05 Листопад 2012, 09:03:52
reva_andrey, трубы заложить под 450 к земле.
Назва: Re: Установка концевой муфты на фасаде ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 05 Листопад 2012, 11:37:35
reva_andrey, трубы заложить под 450 к земле.
а зачем 450?
достаточно 2%
Я имел в виду в стене под 45 градусов - чтобы было проще кабели выгибать. А 2% - это для того чтобы вода не набиралась  beer
Назва: Re: Установка концевой муфты на фасаде ТП
Відправлено: reva_andrey від 05 Листопад 2012, 21:58:01
спасибо за совет, попробуем еще такой вариант :thumbsup: