Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: TINA від 18 Жовтень 2012, 15:39:26

Назва: Пожарные датчики на лестничных клетках
Відправлено: TINA від 18 Жовтень 2012, 15:39:26
Дымовые пожарные датчики на лестничных клетках не ставятся.  А если  л.к.(по экспликации) в офисном здании большая около 50м.кв и больше похожа на холл? Поставить дымовые датчики не будет лишним?
Назва: Re: Пожарные датчики на лестничных клетках
Відправлено: rga від 18 Жовтень 2012, 15:53:20
ДБН В.2.5-56
6.2.23   У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення:
д)   сходів та сходових кліток, крім сходів типу С2.

ДБН В.1.1-7
Таблица 5
Типы   Планировочные и конструктивные решения
лестницы
С2   внутренние открытые (без ограждающих стен)
Назва: Re: Пожарные датчики на лестничных клетках
Відправлено: TINA від 18 Жовтень 2012, 16:02:56
Спасибо. Ограждение - стекляные двери.