Дымовые пожарные датчики на лестничных клетках не ставятся. А если л.к.(по экспликации) в офисном здании большая около 50м.кв и больше похожа на холл? Поставить дымовые датчики не будет лишним?
-
ДБН В.2.5-56
6.2.23 У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення:
д) сходів та сходових кліток, крім сходів типу С2.
ДБН В.1.1-7
Таблица 5
Типы Планировочные и конструктивные решения
лестницы
С2 внутренние открытые (без ограждающих стен)
-
Спасибо. Ограждение - стекляные двери.