Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Nikolay від 12 Серпень 2008, 13:48:36
-
Подскажите пожалуйста
При проектировании АСКУЭ жилых домов счетчики с каким интерфейсом лучше применять?
-RS485
-телеметрический выход
- используя технологию PLC
Какой вариант наиболее оптимален по цене?
Как организовать сбор данных с телеметрических выходов счетчиков?
-
В Украине щас набирает популярность вот такая система
http://www.teletec.com.ua/
тока такую для жилых домов и закладываю.
-
Всетаки PLC... а на общедомовой учет какие счетчики используешь? Вот этот ихний роутер сколько счетчиков поддерживает ???.
-
Вот этот ихний роутер сколько счетчиков поддерживает
Роутер поддерживает до 2 000 счетчиков, но в пределах одной ТП !!!!
-
maverick, Спасибо, немного начало проясняться
-
ихний роутер сколько счетчиков поддерживает .
теоретически 2000шт. а на практике - больше не пробовали загнать в пределах одного ТП.
Ограничение если и существует, то никак не по конкретному количеству сч-ков, а по времени, за которое этот маршрутизатор успевает собрать с n-го числа сч-ков информацию в центр!
-
Подскажите пожалуйста
При проектировании АСКУЭ жилых домов счетчики с каким интерфейсом лучше применять?
-RS485
-телеметрический выход
- используя технологию PLC
Автоматизированная система дистанционного коммерческого учета потребления
электроэнергии (быт) «Smart Energy Web-XB»
от СЭА Электроникс
на основе технологии ZigBee и передачей данных на WEB сервер, данные с которого обрабатываются (выписка платежек, выезд инспектора - при попытке вмешательства в систему счетчика и т.д.)
Более подробное описание по ссылке
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=966 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=966)
скриншоты с работающей системы Smart Energy Web по обьекту в Крыму, пос. Школьное, Ул. Мира, 5 и Днепропетровска
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1088 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1088)
-
Из практики скажу:
Применение PLC-систем ОЧЕНЬ сильно зависит от состояния внутридомовых сетей, в старых домах с алюминевой проводкой, с кучей соединений и ответвлений ВЧ-сигнал затухает с катастрофической скоростью, через каждые 3 этажа приходится ставить репитеры.
-
Из практики скажу:
Применение PLC-систем ОЧЕНЬ сильно зависит от состояния внутридомовых сетей, в старых домах с алюминевой проводкой, с кучей соединений и ответвлений ВЧ-сигнал затухает с катастрофической скоростью, через каждые 3 этажа приходится ставить репитеры.
Чесно говоря не слышал чтобы в многоквартирных домах где используется PLC технология использовались дополнительные устройства...репитеры. В системах PLC обычно сами счетчики и являются ретрансляторами. Приведите пример в чей это системе вы такое использовали на практике.... Вот при воздушных линиях использование репитеров возможно..если длиные линии и на них учеты стоят далековато друг от друга. При передаче по PLC по высоким сетям (6, 10, 25 кВ.) знаю репитеры ставят каждые 5 километров потому что эти линии бывают действительно слишком длиные..но вот в многоквартирных?...не слышал даже...хотя Вы так уверено говорите...
-
Очень интересует такой вопрос!.Где в каком нормативном документе написано, что в новых много квартирных домах должна работать Система дистанционной передачи показаний электроэнергии?.
-
starcon, п. 11.13 ДБН В.2.5-23-2003.
-
O.S.,спасибо за ответ.Но я вычитал из него только рекомендуется ставить АСКОЕ, а не обеспечить.И встречный вопрос по АСКОЕ Цитата с Правил Користування Електричної Енергії станом на 07.05.2010 "3.35.Об`єкт(крім багатоквартирних житлових будинків)з приєднаною потужністю електроустановок 150кВт і більше та середньомісячним споживанням за 12 розрахункових періодів для діючих електроустановок за заявленним споживанням електричної для нових електроустановок 50 тис.кВт-год і більше має бути забузпечений локальним устаткуванням збору та обробки данних у межах періоду,визначенного для встановлення зазначенних засобів обліку відповідно до договору"
Так что ж получается что требования Обленерго не обоснованы?.Внедрять в дома АСКОЕ не надо?
-
"3.35.Об`єкт(крім багатоквартирних житлових будинків)з приєднаною потужністю електроустановок 150кВт і більше та середньомісячним споживанням за 12 розрахункових періодів для діючих електроустановок за заявленним споживанням електричної для нових електроустановок 50 тис.кВт-год і більше має бути забузпечений локальним устаткуванням збору та обробки данних у межах періоду,визначенного для встановлення зазначенних засобів обліку відповідно до договору"
Ну как на моё мнение,в жилых домах просто АСКОЕ не надо атестировать в ГосСтандарте + если есть популярное сейчас ОСББ ,а если у них в подряде 20 домов с 250 квартирами ,они точно попадают в 50 тысяч.Конечно могу ошибаться,но это моё мнение!!!.Самому интерессно
-
Здравствуйте коллеги.
Ща проектирую АСКУЭ многоквартирного дома и нашел такое решение… Интерфейсная распределительная коробка ИРК-01 (вложил вкладку)
Может, кто то сталкивался с такой приблудой, применял в своих проектах. Мня, интересует, где ее можно купить (в Украине)???
Заранее огромное спасибо.
-
Думал инкотекса штука, но на их сайте не нашёл. Если честно, она Вам не нужна) , имхо. Разветвитель этот 100% пассивный. Почитайте про rs-485. Это обычная магистраль с ответвлениями (ответвление чем короче, тем лучше). Если протяжённость магистрали большая, то соглас. сопротивления по концам линии, об этом много на самом деле написано. Так вот - берите обычную распред. коробку и клеммник какой нравится.
-
Здравствуйте коллеги.
Ща проектирую АСКУЭ многоквартирного дома и нашел такое решение… Интерфейсная распределительная коробка ИРК-01 (вложил вкладку)
Может, кто то сталкивался с такой приблудой, применял в своих проектах. Мня, интересует, где ее можно купить (в Украине)???
Заранее огромное спасибо.
Системы в многоэтажках с применением интерфейсов RS-485 ,CAN дорогой проект. Не проще на PLC. ::)