Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Nikolay від 12 Серпень 2008, 13:48:36

Назва: АСКУЭ многоквартирных домов
Відправлено: Nikolay від 12 Серпень 2008, 13:48:36
Подскажите пожалуйста
 При проектировании АСКУЭ  жилых домов счетчики с каким интерфейсом лучше применять?
-RS485
-телеметрический выход
- используя технологию PLC

Какой вариант наиболее оптимален по цене?
Как организовать сбор данных с телеметрических выходов счетчиков?
Назва: Re: АСКУЭ многоквартирных домов
Відправлено: andery від 12 Серпень 2008, 14:15:59
В Украине щас набирает популярность вот такая система
http://www.teletec.com.ua/
тока такую для жилых домов и закладываю.
Назва: Re: АСКУЭ многоквартирных домов
Відправлено: Nikolay від 12 Серпень 2008, 16:27:18
Всетаки PLC...  а на общедомовой учет какие счетчики используешь? Вот этот ихний роутер сколько счетчиков поддерживает ???.
Назва: Re: АСКУЭ многоквартирных домов
Відправлено: maverick від 13 Серпень 2008, 19:41:59
Цитата: Nikolay
Вот этот ихний роутер сколько счетчиков поддерживает

Роутер поддерживает до 2 000 счетчиков, но в пределах одной ТП !!!!
Назва: Re: АСКУЭ многоквартирных домов
Відправлено: Nikolay від 14 Серпень 2008, 15:37:05
maverick, Спасибо, немного начало проясняться
Назва: Re: АСКУЭ многоквартирных домов
Відправлено: disco80x від 20 Травень 2010, 14:47:38
Цитата: Nikolay
ихний роутер сколько счетчиков поддерживает .
теоретически 2000шт. а на практике - больше не пробовали загнать в пределах одного ТП.
Ограничение если и существует, то никак не по конкретному количеству сч-ков, а по времени, за которое этот маршрутизатор успевает собрать с n-го числа сч-ков информацию в центр!
Назва: Re: АСКУЭ многоквартирных домов
Відправлено: DLINN від 20 Травень 2010, 18:25:16
Цитата: Nikolay
Подскажите пожалуйста
 При проектировании АСКУЭ  жилых домов счетчики с каким интерфейсом лучше применять?
-RS485
-телеметрический выход
- используя технологию PLC


Автоматизированная система дистанционного коммерческого учета потребления
электроэнергии (быт) «Smart Energy Web-XB»
от СЭА Электроникс
на основе технологии ZigBee и передачей данных на WEB сервер, данные с которого обрабатываются (выписка платежек, выезд инспектора - при попытке вмешательства в систему счетчика и т.д.)

Более подробное описание по ссылке
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=966 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=966)

скриншоты с работающей системы Smart Energy Web по обьекту в Крыму, пос. Школьное, Ул. Мира, 5 и Днепропетровска
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1088 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1088)

Назва: Re: АСКУЭ многоквартирных домов
Відправлено: Октан від 12 Липень 2010, 18:16:39
Из практики скажу:
Применение PLC-систем ОЧЕНЬ сильно зависит от состояния внутридомовых сетей, в старых домах с алюминевой проводкой, с кучей соединений и ответвлений ВЧ-сигнал затухает с катастрофической скоростью, через каждые 3 этажа приходится ставить репитеры.
Назва: Re: АСКУЭ многоквартирных домов
Відправлено: amr від 13 Липень 2010, 13:10:20
Quote (selected)
Из практики скажу:
Применение PLC-систем ОЧЕНЬ сильно зависит от состояния внутридомовых сетей, в старых домах с алюминевой проводкой, с кучей соединений и ответвлений ВЧ-сигнал затухает с катастрофической скоростью, через каждые 3 этажа приходится ставить репитеры.

Чесно говоря не слышал чтобы в многоквартирных домах где используется PLC технология использовались дополнительные устройства...репитеры. В системах PLC обычно сами счетчики и являются ретрансляторами. Приведите пример в чей это системе вы такое использовали на практике.... Вот при воздушных линиях использование репитеров возможно..если длиные линии и на них учеты стоят  далековато друг от друга. При передаче по PLC по высоким сетям (6, 10, 25 кВ.) знаю репитеры ставят каждые 5 километров потому что эти линии бывают действительно слишком длиные..но вот в многоквартирных?...не слышал даже...хотя Вы так уверено говорите...
Назва: Re: АСКУЭ многоквартирных домов
Відправлено: starcon від 05 Серпень 2010, 18:25:59
Очень интересует такой вопрос!.Где в каком нормативном документе написано, что в новых много квартирных  домах  должна работать Система дистанционной передачи показаний электроэнергии?.
Назва: Re: АСКУЭ многоквартирных домов
Відправлено: O.S. від 05 Серпень 2010, 18:47:37
starcon, п. 11.13 ДБН В.2.5-23-2003.
Назва: Re: АСКУЭ многоквартирных домов
Відправлено: starcon від 05 Серпень 2010, 20:28:18
O.S.,спасибо за ответ.Но я вычитал из него только рекомендуется ставить АСКОЕ, а не обеспечить.И встречный вопрос по  АСКОЕ Цитата с Правил Користування Електричної Енергії станом на 07.05.2010 "3.35.Об`єкт(крім багатоквартирних житлових будинків)з приєднаною потужністю електроустановок 150кВт і більше та середньомісячним споживанням за 12 розрахункових періодів для діючих електроустановок за заявленним споживанням електричної для нових електроустановок 50 тис.кВт-год і більше має бути забузпечений локальним устаткуванням збору та обробки данних у межах періоду,визначенного для встановлення зазначенних засобів обліку відповідно до договору"

Так что ж получается что требования Обленерго не обоснованы?.Внедрять в дома АСКОЕ не надо?
Назва: Re: АСКУЭ многоквартирных домов
Відправлено: yuoras від 06 Серпень 2010, 19:58:08
Цитата: starcon
"3.35.Об`єкт(крім багатоквартирних житлових будинків)з приєднаною потужністю електроустановок 150кВт і більше та середньомісячним споживанням за 12 розрахункових періодів для діючих електроустановок за заявленним споживанням електричної для нових електроустановок 50 тис.кВт-год і більше має бути забузпечений локальним устаткуванням збору та обробки данних у межах періоду,визначенного для встановлення зазначенних засобів обліку відповідно до договору"
Ну как на моё мнение,в жилых домах просто АСКОЕ не надо атестировать в ГосСтандарте + если есть популярное сейчас ОСББ ,а если у них в подряде 20 домов с 250 квартирами ,они точно попадают в 50 тысяч.Конечно могу ошибаться,но это моё мнение!!!.Самому интерессно
Назва: Re: АСКУЭ многоквартирных домов
Відправлено: Gofra від 20 Серпень 2010, 15:15:01
Здравствуйте коллеги.
Ща проектирую АСКУЭ многоквартирного дома и нашел такое решение… Интерфейсная распределительная коробка ИРК-01 (вложил вкладку)
Может, кто то сталкивался с такой приблудой,  применял в своих проектах. Мня, интересует, где ее можно купить (в Украине)???
Заранее огромное спасибо.
Назва: Re: АСКУЭ многоквартирных домов
Відправлено: Alexey_M від 20 Серпень 2010, 19:18:54
Думал инкотекса штука, но на их сайте не нашёл. Если честно, она Вам не нужна) , имхо. Разветвитель этот 100% пассивный. Почитайте про rs-485. Это обычная магистраль с ответвлениями (ответвление чем короче, тем лучше). Если протяжённость магистрали большая, то соглас. сопротивления по концам линии, об этом много на самом деле написано. Так вот - берите обычную распред. коробку и клеммник какой нравится.
Назва: Re: АСКУЭ многоквартирных домов
Відправлено: yuoras від 24 Серпень 2010, 20:05:28
Здравствуйте коллеги.
Ща проектирую АСКУЭ многоквартирного дома и нашел такое решение… Интерфейсная распределительная коробка ИРК-01 (вложил вкладку)
Может, кто то сталкивался с такой приблудой,  применял в своих проектах. Мня, интересует, где ее можно купить (в Украине)???
Заранее огромное спасибо.

Системы в многоэтажках с применением интерфейсов RS-485 ,CAN дорогой проект. Не проще на PLC. ::)