Добрый день! Возник вопрос отработки дренчерных завес. А именно, пуск только от ЭКМ спринклерной секций или дублировать от сигнала ПС? По поиску перечитал, именно про пуск не нашел(
12.3.2 Формування командного імпульсу автоматичного пуску необхідно здійснювати при спрацюванні:
а) пожежних сповіщувачів системи пожежної сигналізації;
б) сигналізаторів тиску;
в) електроконтактних манометрів;
г) технологічних датчиків.
Я понимаю это как "или".
У кого какие мнения есть на этот счет?
-
По поиску перечитал, именно про пуск не нашел(
Вы же все нашли!?
Да, именно "или"
-
Вопрос стоит можно ли не включать в логику запуска дренчеров от системы ПС, а ограничится только сигналами от спринклерной системы? Или нужно предусматривать запуск и от ПС и от АПТ?
Мое мнение - и от ПС и от АПТ. А ВКшник - только от АПТ.
Прошу прощения за флуд!) Я сам себя убедил в правильности моих мыслей. Кроме 12.3.2 есть еще пункт 12.3.3 и 6.2.28 и 6.2.1, вообщем вопрос снимается.
-
Поскольку нигде ничего другого не сказано, то, типа, да, можно. Хотя, не видела ни одной дренчерной системы с запуском не от АПС. :)
Как я понимаю, у Вас завеса? И спринклеры есть рядом?
-
Получается нельзя только от АПТ. Надо предусматривать возможсть и от АПС.
6.2.1 Системи пожежної сигналізації повинні :
в) формувати сигнали управління для систем протипоженого захисту та іншого інженерного обладнання, що задіяне при пожежі;
6.2.28 Системи пожежної сигналізації повинні формувати імпульс на управління автоматичними системами пожежогасіння ......
12.3.2 Формування командного імпульсу автоматичного пуску необхідно здійснювати при спрацюванні:
а) пожежних сповіщувачів системи пожежної сигналізації;
Да завеса, рядом есть спринклера. АПТ имеет возмость включить дренчера по ел. схеме.
Специалист ВК мотивирует включение только от АПТ вот чем - "малый пожар - сработали дымовики - с пожпоста прибежала охрана - потушили огнетушителями и ничего дренчерами не позаливало". Какая-то логика в этом есть, но .... А если не успеют потушить и пока спринклера отработают пожар успеет перекинутся за завесу... А потом: "А почему дренчер не отсек, а почему не предусмотрено запуск от ПС когда нормы это требуют?" и понеслась. Вообщем стремно.
-
А если не успеют потушить и пока спринклера отработают пожар
Для этого есть кнопка ручного пуска. Как на любом другом типе тушения.
Получается нельзя только от АПТ. Надо предусматривать возможсть и от АПС.
Вообще-то, ничего такого не получается. Это требования к АПС. Когда она есть. А для установок АПТ написано в разделе 12.
По хорошему, ваш ВК-шник прав. Дренчера - страшная сила. :) И если запускать от АПС, то лучше датчики не сдваивать в области завесы, а разнсти на половину расстояния. Вероятность сработки от какой-нибудь глупости, типа сквозняка, намного снижается.
Задачка и так и так решается не слишком красиво (вот разве что отсеки стенами выполнять, а не завесами). Ну а дальше - решение проектировщика и ГИПа.
-
Это требования к АПС. Когда она есть.
А она есть) И раз она есть, то должна выполнять предъявляемые к ней требования ДБН.
А для установок АПТ написано в разделе 12.
12.3.2 Формування командного імпульсу автоматичного пуску необхідно здійснювати при спрацюванні:
а) пожежних сповіщувачів системи пожежної сигналізації;
Вот боюсь я не задействовать ПС для запуска. Кнопки - это кнопки "ручного" пуска. А система называется - автоматическая система пожаротушения, а соответственно должна отработать и без участия человека.
Датчики будут на половинном от нормированного расстоянии.
Если уж отработает два извещателя с расстоянием 5 м между ними - то эта уже очень большая вероятность пожара. Наверное пусть лучше зальет чем будет гореть. От воды люди не погибнут.
Вот Вы как бы поступили? :)
-
Кнопки - это кнопки "ручного" пуска.
Да, конечно. Это я сказала к Вашему примеру. Чтоб раньше сработало, пока рядом люди с огнетушителями бегают. Вот они же могут и на кнопку нажать. :)
А насчет АПС. Если она есть, то лучше не мудрить, а запустить от АПС. Потому как отбиться от экспертизы (если заметят) будет сложновато.
Датчики расставить, как я писала, задержку поставить, Кнопку останова, в конце концов прикрутить.
-
А задержка и кнопка остановки не будут противоречить нормам?... На каком основании и на сколько времени ставить эту задержку... Где-то я слышал, что остановка пож. насосов выполняется только вручную из пом. насосной станции, но нормами подтвердить не могу.
-
Где-то я слышал, что остановка пож. насосов выполняется только вручную из пом. насосной станции, но нормами подтвердить не могу.
Это в новом ДСТУ по спринклерным системам. Но кнопка-то, не насосы запускает/останавливает, насколько я понимаю. А открывает/закрывает задвижки на дренчерной секции.
Вообще-то, по дренчерам норм нет. Так почему бы не сделать это как локальное тушение любым другим ОТВ? В идеале лучше согласовать эти вопросы с экспертом.
-
Тут хитрее) На дренчера стоит отдельная группа насосов. Между насосом и задвижкой водозаполненные трубы. По сигналу "пожар" открывается задвижка, давление упало, отработали ЭКМ, насос выходит на режим. То есть в данном случае кнопка остановки дренчера будет кнопкой остановки насоса пожаротушения. На одном объекте было письменное согласование о пуске дренчеров в ручном режиме... Наверное и здесь так будем пробовать.
-
В целом, кнопка останова нормы, вроде, не нарушит. Это именно ручная сознательная остановка.