Есть много объектов и один пож. пост. Я схему накидал. Возможно ли организовать передачу как на схеме? Один передатчик на несколько систем.
-
Возможно ли организовать передачу как на схеме?
Пожарному расчету будет неизвестно, куда ехать.
-
Виктор, а если в пусконаладке прописывать в каждом приборе типа так:
Будиок 1. Этаж 1
Будиок 1. Этаж 2
Будиок 1. Этаж 3
и т д
ну и такой сигнал быдет передаваться на пульт.
Я в этом не специалист, может глупости говорю, вот придумал такой вариант.
-
griffel, начинать надобно с "типа" пульта, на который выводить планируется.
"Типов" не много, кажись 5 шт., так, что не больно.
-
griffel, давайте начнем с этого:
ДБН В.2.5-56:
6.2.29 Не допускается предусматривать в проектах для контроля одного объекта более одного ППКП системы пожарной сигнализации кроме случаев применения иерархических систем.
А как у Вас?
-
Виктор, приветствую! Где пропадал? :)
По теме - согласен! Судя по всему речь идет о ОДС.
-
Где пропадал?
Болел - ленью....
-
Виктор, много строений, объекты отдельные здания.
ДБН В.2.5-56: 6.2.29 - знаю, согласе, поддерживаю. Моделирую я другую ситуацию
-
Моделирую я другую ситуацию
Тогда с учетом сказанного sbal (ответ #3) рассматриваем передатчик на предмет его способности принять от ППКП и передать на пульт информационные сигналы раздельно по каждому сооружению и сам пульт на предмет способности принять такую информацию от одного источника (передатчика) с возможностью идентификации каждого сооружения.
-
ДБН В.2.5-56: 6.2.29 - знаю, согласе, поддерживаю. Моделирую я другую ситуацию
Многое зависит от расположения зданий.
Если все это - одна территория и пожарные машины все равно будут проезжать мимо поста охраны, то дорогу к зданию, которое горит, покажет местный дежурный. Тем более, прежде чем выехать, с ПЦН все равно отзваниваются на предмет ложной сработки. Тогда, почему бы и не 1 сигнал? У нас таких объектов достаточно много.
Надо учесть также, что предприятие оплачивает ПЦН не 1 передатчик, а отдельно каждый сигнал.
С другой стороны, порядки сейчас меняются, карточки объектов там всякие, с подробными схемами проезда... Здесь лучше понимать, как работает конкретный ПЦН, который будет обслуживать объект.
В конце концов, спроектировать можно 1 сигнал, но продумать варианты решений на случай, если ПЦН откажется ТАК брать объект. И если это случиться, внести в проект изменения. Заказчик о такой тактике должен быть предупрежден.
-
В техническом плане это легко выполняется на ППКП ЛУНЬ-9, в нем 9 шлейфов. от каждого из приборов подводится сигнал пожар и авария и подключается на отдельный шлейф, таким образом на 1 передатчик можно подключить до 4 приборов. ППКП ЛУНЬ-9 желательно использовать без клавиатуры , в данном варианте он не будет выдавать в помещение самостоятельных звуковых и световых сигналов. ППКП ЛУНЬ-9 работает по GSM.
-
По теме ЛУНЬ.
Пару дней назад в моей "деревне" умельцы выставили офис частной охранной фирмы ( :D :D :D). А в ней стоял Лунь-7 - и ни жу-жу.... Сработка на милицию по GSM-каналу не прошла.
Не знаю как Лунь-9, но вот такой фактик на этой неделе у нас приключился :)
-
"Глушилка" GSM...
-
Вы считаете , что при пожаре будут глушилку включать?
И обдурить можно любой пульт при совмещении мозгов и средств.
-
allexandr, мы ничего не считаем, мы речь ведем о надежности. Вот здесь как раз моск и нужОн
-
Вы считаете , что при пожаре будут глушилку включать? .....
Ну если криминал какой-нибудь, например, скрыть финансовые махинации, то может быть и будут.........
-
С телефонной линией намного проще- перерезал , а телефонная компания примет заявку на ремонт на следующий рабочий день. Какая в єтом надежность?
А глушак мобильной связи при длительном использовании создаст проблемы мобильным операторам и они примут меры к устранению проблемы.
-
allexandr, т. е. вы признаете, что бессильны в решении этого вопроса :o
-
А чей эгоизм возрадует мое признание? Есть признания в виде сертификатов на оборудование и прошу подозрения и претензии предъявлять стороне подписавшейся под сертификатом.
-
allexandr, не берите близко к сердцу.
Глушак, как и пулю, заслужить еще надобно :D
-
..............Есть признания в виде сертификатов на оборудование и прошу подозрения и претензии предъявлять стороне подписавшейся под сертификатом.
Это называется перевел стрелки и съехал :D