Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: SRGM від 12 Жовтень 2012, 15:35:21
-
Подскажите какие варианты есть в таком случае:
есть существующая ВРУ от нее нужно запитать шесть ВРУ по 2м вводам (2я категория). В существующей ВРУ- один резерв на 2й секции.
как технологически можно это осуществить и возможно ли вообще?
-
есть существующая ВРУ от нее нужно запитать шесть ВРУ по 2м вводам
SRGM, это уже не будут ВРУ. В зависимости от ситуации, если хватает пропускной способности питающего кабеля одну или несколько ВРУ можно подключить шлейфом от "верхних губок" существующей ВРУ.
-
есть существующая ВРУ от нее нужно запитать шесть ВРУ по 2м вводам
ВРУ можно подключить шлейфом от "верхних губок" существующей ВРУ.
Шлейф не всегда хорошо, тем более если он подключен к автоматическим выключателям. Лучше сделать дополнительный щит в котором установлены шины L1, L2, L3, N, PE и уже от них подключать остальные ВРУ!
Или заказывать остальные щиты с вводными проходными шинами
-
Вновь описываю ситуацию,
Раньше была такая схема электроснабжения- от ТП два кабеля приходили на общее ВРУ находящееся в электрощитовой и оттуда к потребителям.(2я категория)
Теперь в связи с определенными изменениями уже установлены ВРУ в различных местах для этих же потребителей(+ много добавилось)- их необходимо запитать эти ВРУ от этой же ТП, но проблема в том что этих ВРУ -15штук и каждое из этих ВРУ напрямую от ТП не запитать из за отсутствия такого количества резерва.
Структурные схемы прилагаю. Есть ли возможность поставить какой-то промежуточный щит или ВРУ чтобы сохранилась работоспособность и смысл работы ВРУ или никак нельзя?