В мене така ситуація: чотири роки назад був зроблений проект жб трьохсекційної 9-ти поверхівки. Зараз будівництво закінчується. Щось з газопостаячанням не вийшло і треба перерахувати все на індивідуальне електроопалення та електричне гаряче водопостачання. Газові плити залишаються.
ОВешники дали потужність опалення 410кВ, гаряче водопостачання - взяв проточний 8кВт. Загальну потужність прикинув по табл. Д.2 ДБН В.2.5-23:2010 - біля 700кВт. Вже замовили шість кабелів АВВГ 4*240 від ТП 2*1000кВА до щитової, відстань - 50м. Треба підібрати електрощитове обладнання в ЕП та розкинути по стоякам.
Запитання:
- чи можна три кабелі спарювати (кажуть, що тільки два)
- якщо можна, то треба ввідний щит мін. на Ін=1200А
- можливо кожною парою ввідних кабелів заживити окремі ВПР на кожну із трьох секцій
- всі ВРП встановити в одному ЕП, чи влаштувати ЕП в кожній секції
Саме головне, що все це, як завжди, треба на вчора і замовник трясеться над кожною копійкою. Робота пока на ентузіазмі (може щось колись). Але проектну фірму треба виручати.
Хто має підібний проект, прошу допомоги.
-
ОВешники дали потужність опалення 410кВ
Леонідович, а в РЭСе об этом знают? на сколько я понимаю, необходимо брать новые ТУ. Хватит ли мощности на ТП? А как будет организовано отопление? на каждую секцию будет свой котел или отопление квартир будет от квартирных щитков?
-
Леонідович, а опалення чим буде здійснюватись? Електрокотлами в кожній квартирі, чи один електрокотел на весь будинок?
Газові плити залишаються.
Це дуже не вірне інженерне рішення, коли є газ, робити електроопалення, хоча це не ваша відповідальність.
Не можу придумати чому так зроблено.
У нас в в проектуємій 9 поверхівці застосовували газові турбокотли для кожної квартири.
-
взяв проточний 8кВт
=-0
А накопительные по 1,5 кВт?
розкинути по стоякам.
Запитання:
- чи можна три кабелі спарювати (кажуть, що тільки два)
Сгруппируйте по группам этажей (5 и 4 или 3, 3, 3).
-
гаряче водопостачання - взяв проточний 8кВт.
Краще взяти ємнісні , потужність у декілька разів у них менша .потужність прикинув по табл. Д.2 ДБН В.2.5-23:2010 - біля 700кВт
Технічні умови взяли ?
-
У нас в в проектуємій 9 поверхівці застосовували газові турбокотли для кожної квартири.
:thumbsup:
Только сечение труб нужно поменять и газовщикам "бабла" отвалить.
-
Леонідович, а в РЭСе об этом знают? на сколько я понимаю, необходимо брать новые ТУ. Хватит ли мощности на ТП? А как будет организовано отопление? на каждую секцию будет свой котел или отопление квартир будет от квартирных щитков? ----- від СУГОР
ТУ - на підході, потужності хватає, "отопление квартир будет от квартирных щитков"
Встановлені якісь керамічні електронагрівальні панелі типу ОПАЛ-Гібрид.
-
"отопление квартир будет от квартирных щитков"
Леонідович, я думаю, что нужно увеличивать количество стояков и соответственно количество ВРУ, увеличивать сечения проводов от стояка до квартиры, менять счетчики, в общем полностью переделывать проект :'(
-
В понеділок буду на об"єкті, зустрінусь з замовником, монтажниками і щось проясниться.
Але все таки, було б добре, щоб хтось підкинув подібний проект.
Мене більше всього цікавить момент: ввідні щити, розводка по стоякам до поверхових щитів.
-
щоб хтось підкинув подібний проект.
Это была высотка.
(http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=11731.0;attach=7781;image)
http://eom.com.ua/index.php?topic=11731.msg83642#msg83642 (http://eom.com.ua/index.php?topic=11731.msg83642#msg83642)