Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Юниор від 12 Жовтень 2012, 09:54:59
-
Здравствуйте!подскажите как правильно поступить: есть опора ответвления, линейная длина ВЛИ до кроншейна на здании 21м,потом по фасаду +7м вгофре,общая длина СИП до ВРП=28м.Чему записать в основных показателях о длине ВЛИ-0,38кВ (естественно длина ответвления по ПУЕ д.быть не больше 25м :) )? Заранее благодарю.
-
Юниор, есть да варианта:
1. Написать 28м и увеличить сечение до 25.
2. Написать длину ответвления 25м, объяснить заказчику (если есть с ним контакт), что пишите меньше для того, чтобы не увеличивать сечение.
Ну и вопрос: длину точно промеряли? Может там меньше? Да и общая длина СИПа будет не 28 метров. Хотя бы 0,5м для разделки на опоре и 0,5м в ВРП
-
http://eom.com.ua/index.php?topic=7315.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=7315.0)
-
в основных показателях о длине
записати 21м.
а в специфікації передбачити необхідну довжину проводу (28+%запасу).
-
Всем Спасибо,что отозвались.из ссылки zolos-а на топик:
"Цитата: ПУЭ-2009
п.2.4.3...Линейное ответвление - участок линии электропередачи, имеющие два или более пролета и присоединенный одним концом к маrистрали.
Ответвление к вводу в здание (сооружение) - провода от опоры, на которой осуществлено ответвление, до конструкции ввода на здании (сооружении).
Цитата: Yurik от 04 Февраля 2011, 11:41:50 am
Натянуть 16мм2 можно и больше 25м.
и к каждому из них (линейному отв. и отв.к зданию) уже требования свои по минимуму сечения
Цитата: ПУЭ-2009
Таблица 2.4.1 Минимально допустимое сечение жилы СИП при механической прочности
Район гололеда Сечение жилы СИП Сечение жилы СИП на
на магистрали ВЛИ пли ответвлении к вводу
или линейном здание (сооружение), мм2
ответвлении, мм
1-3 25 (25)* 16
4-6 35 (25)* 16 "
- конец цитаты.
Но, какой год официального издания ПУЕ в Украине все-таки актуален на сегодня(я везде пишу ПУЕ-2006), но ведь были изменения и дополнения по нескольким главам...
-
какой год официального издания ПУЕ в Украине все-таки актуален на сегодня
на данный момент
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Изменения:
- Приказ Минэнергоуголь N 36 от 31.03.2011 "Об изменениях в главе 1.7 "Заземление и защитные меры от поражения электрическим током";
- приказ Минтопэнерго Украины №367 от 04.10.2006 «Про утверждение и введение в действие нормативного документа «Правила устройства электроустановок. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.9. Внешняя изоляция электроустановок»»
РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- новая редакция главы 2.3 „Кабельные линии напряженим до 330 кВ” по приказу Минтопэнерго №144 от13.03.2009;
Изменения:
- приказ Минтопэнерго Украины №3 от 05.01.2006 „Про утверждение и введение в действие новой редакции глав 2.4, 2.5 Правил устройства электроустановок”;
- изменения №1 к главам 2.4 и 2.5 по приказу Минтопэнерго Украины №541 от 29.12.2006.
- изменения №2 к главам 2.4 и 2.5 по приказу Минтопэнерго №500 от 10.10.08;
- изменения №3 к главе 2.4 „Воздушные линии электрпередач напряженим от 1 кВ” и главе 2.5 „Воздушные линии електропередач напряженим выше 1 кВ до 750 кВ” по приказу Минтопэнерго №231 от 05.05.2009;
РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА
РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ
Изменения:
- приказ Минтопэнерго Украины №203 от 02.04.2008 «Про утверждение и введение в действие новой редакции глав 4.1 и 4.2 Правил устройства электроустановок», которые вступили в силу 1 октября 2008 года.
РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ
РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Изменения:
- приказ Минтопэнерго №70 от 09.03.2006 „Про утверждение и введение в действие новой редакции Раздела 6 Правил устройства электроустановок”
РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК.
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК. НПАОП 40.1-1.32-01
отсюда http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817)