Подскажите пожалуйста, для учета и релейной защиты на ПС можно ли использовать одни и те же трансформаторы тока? или же необходимо отдельно ставить для того и другого?
-
Можно
-
Можно
Норм. докум.?
Не пам"ятаю, де, але чув, що у разі комерційного обліку ТС повинні бути окремі.
-
для учета и релейной защиты на ПС можно ли использовать одни и те же трансформаторы тока
Облэнерго не согласовывают при общих трансформаторах , если по высокой стороне тогда применяются двухобмоточные ТТ с обмотками Р/0,5 , для сетей 0,4 кВ требуют отдельные ТТ для учета .
-
Можно
, если учёт технический.
-
Спасибо.
Да вот и я нашел в ПУЭ Украины, что допускается производить совместное подключение токовых обмоток счетчика и цепей защиты ко вторичным обмоткам трансформаторов тока, если это не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики релейной защиты.
Но не сказано для какого это учета коммерческого или технического , и плюс я думаю будут лишние вопросы со стороны облэнерго.
-
Спасибо.
Да вот и я нашел в ПУЭ Украины, что допускается производить совместное подключение токовых обмоток счетчика и цепей защиты ко вторичным обмоткам трансформаторов тока, если это не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики релейной защиты.
Всё верно, это подразумевает использование двух вторичек в одном ТТ, но не как всё на одной обмотке.
Это касается , что тех, что коммерции.
для сетей 0,4 кВ требуют отдельные ТТ для учета .
Я не видел никогда на 0.4 двух обмоточных ТТ, потому и требуют отдельно.
-
Трансформаторы тока бывают с несколькими вторичными обмотками, на разные номинальные токи и классы точности, причем бывает и более двух. Для счетчиков выбирают обмотку с высоким классом точности. Почитайте спецификации ТТ.
По идее, ТТ не зависит от класса напряжения, ведь он включается в разрыв цепи одной фазы. Ну, разве что изоляция может быть разная.
-
ТТ не зависит от класса напряжения
Тобто трансформатор струму на 0,66 кВ ви зможете приєднати в мережу 10 кВ ? :D
-
ТТ не зависит от класса напряжения
Тбто трансформатор струму на 0,66 кВ ви зможете приєднати в мережу 10 кВ ? :D
Теоретически - да. Физика это позволяет.
На практике - зависит от технических условий. Пусть специалисты уточнят, я не электротехник, но инженер и знаю физику.
-
по 10 кВ мы ставим ТТ типов ТОЛ, ТПЛ, ТПОЛ с 2-мя вторичными обмотками (у одной класс 0,5s - для учета, в т.ч. Коммерческого, у другой - 10р - для защиты). Ни сбыт, ни релейка вопросов не задавали. Да и насколько я знаю такие схемы были еще среди типовых для ячеек КСО-272 (видел я когда-то альбом годов 80-х).
Поэтому вполне можно брать один тт для учета и для измерений (релейной защиты)
-
По идее, ТТ не зависит от класса напряжения
не вірно.
разве что изоляция может быть разная
це основна причина. ну, уявіть ТС 0,66кВ на напрузі 110 кВ :D
Крім того, конструктивне виконання самого ТС (шина, кріплення, і т.д.); стійкість до струмів КЗ, ...
Взагалі, розмова ні про що.
-
по 10 кВ мы ставим ТТ типов ТОЛ, ТПЛ, ТПОЛ с 2-мя вторичными обмотками (у одной класс 0,5s - для учета, в т.ч. Коммерческого, у другой - 10р - для защиты). Ни сбыт, ни релейка вопросов не задавали. Да и насколько я знаю такие схемы были еще среди типовых для ячеек КСО-272 (видел я когда-то альбом годов 80-х).
Поэтому вполне можно брать один тт для учета и для измерений (релейной защиты)
Поддерживаю! Надо просто брать ТТ с двумя кернами-один для релейки,а второй с более высоким классом точности измерения-для учета.
-
Для чего на подстанциях устанавливаеться три трансформатора напряжения - 1 НТМИ и 2 НОМа ? один для учета, другой для защиты?