Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: el-y від 11 Жовтень 2012, 11:28:03

Назва: отдельный ГРЩ (ВРУ с АВР) для питания пожарных установок
Відправлено: el-y від 11 Жовтень 2012, 11:28:03
Обязательно ли нужен ли отдельный щит ГРЩ для питания противопожарных установок (дымоудаление, подпор, пожарные насосы и т.п.)?
Назва: Re: отдельный ГРЩ (ВРУ с АВР) для питания пожарных установок
Відправлено: rga від 11 Жовтень 2012, 11:45:00
Почитайте ДБН В.2.5-23:2010 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Таблица 2.1
Примечание 1. Электроприемники систем противопожарной защиты, в том числе лифты для транспортивровки пожарных подразделений, охранной сигнализации и сигнализации загазован¬ности, независимо от категории электроснабжения здания, должны питаться согласно 4.16, 4.17, 4.18 этих Норм.
И в этих пунктах (4.16, 4.17, 4.18) все написано