Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: yusya від 10 Жовтень 2012, 13:14:50
-
Помещение для хранения лако-красочных материалов в железных банках на полу. 900м. кв., высота 6,8м. Категория помещения "А"-взрывопожароопасная. Какую систему пожаротушения лучше применить? Я склоняюсь к порошку.
-
Насколько я помню Баратова-Крольченко, краска - это либо пена, либо распыленная вода. Порошок... Считается, что он гасит все (или почти) :)
Так что выбор у Вас небольшой.
-
Из практики - ставили порошок. Модульные потолочные установки (получается на 30% дешевле применения тех же "Лавин" с распределительным трубопроводом), взрывозащищенного исполнения, вся проводка в трубах/металлорукавах...