Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: yusya від 10 Жовтень 2012, 13:14:50

Назва: склад лако-красок
Відправлено: yusya від 10 Жовтень 2012, 13:14:50
Помещение для хранения лако-красочных материалов в железных банках на полу. 900м. кв., высота 6,8м. Категория помещения "А"-взрывопожароопасная. Какую систему пожаротушения лучше применить? Я склоняюсь к порошку.
Назва: Re: склад лако-красок
Відправлено: rga від 10 Жовтень 2012, 14:02:52
Насколько я помню Баратова-Крольченко, краска - это либо пена, либо распыленная вода. Порошок... Считается, что он гасит все (или почти)  :)
Так что выбор у Вас небольшой.
Назва: Re: склад лако-красок
Відправлено: Raf від 10 Жовтень 2012, 21:55:53
Из практики - ставили порошок. Модульные потолочные установки (получается на 30% дешевле применения тех же "Лавин" с распределительным трубопроводом), взрывозащищенного исполнения, вся проводка в трубах/металлорукавах...

Просто воду технически и экономически нецелесообразно делать на такую площадь (да и никто не будет)  :)