Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: opium-en від 09 Жовтень 2012, 18:05:10

Назва: Схема включения вентилятора
Відправлено: opium-en від 09 Жовтень 2012, 18:05:10
Привет всем!
Нид хелп)
Нужна схема включения вентилятора от датчиков открытия дверей, датчика температуры и ручного включения!
Помогите типовыми или же у кого есть такая схемка, впервые лезу глубже к автоматике - а сроки то горят J)
Назва: Re: Схема включения вентилятора
Відправлено: alex_sherbak від 10 Жовтень 2012, 08:44:02
Как-то маловато информации, чтобы оказать помощь.
Желательно было бы подробнее описать алгоритм работы от датчиков, что это за датчики, что собой представляет вентилятор (назначение, вытяжной вентилятор или приточная установка в соответствующей комплектации и пр.)
Сомневаюсь в наличии такого "типового"
Назва: Re: Схема включения вентилятора
Відправлено: opium-en від 10 Жовтень 2012, 09:01:50
Вентилятор вытяжной, есть датчики концентрации элегаза, датчик открытия дверей, датчик температуры - соответсвенно - надо изобразить принципиальную электрическую схему у правления! а и да так же вентилятор может включатся вручную - кнопкой пуск-стоп. Что мне надо, надо понять как строятся схемы - не читая больших книжек (сдам работу и обезательно засяду).
Принимаем просто что от датчиков в даную схему будет приходить только сигнал на включения, все выключения будут проводится кнопкой стоп.(для начала)
Назва: Re: Схема включения вентилятора
Відправлено: Сугор від 10 Жовтень 2012, 10:09:38
opium-en, н.о. контакты датчиков подключаешь паралельно контакту кнопки "Пуск". н.з. контакты подключаешь последовательно контакту кнопки "стоп"
Назва: Re: Схема включения вентилятора
Відправлено: alex_sherbak від 10 Жовтень 2012, 10:20:40
есть датчики концентрации элегаза
датчик элегаза - врядли просто контакт, это должен быть либо газосигнализатор, либо газоанализатор. Требует подачи питания на него, напряжение и род тока смотри по паспортным данным газосигнализатора. Релейный выход, соответствующий необходимому порогу включения, делаешь как
н.о. контакты датчиков подключаешь паралельно контакту кнопки "Пуск"
Остается вопрос о светозвуковой сигнализации о превышении концентрации контролируемого вещества