Помогите пожалуйста! в НТП-99 есть такой замечательный пункт : 10.26. При невозможности выполнения не распространяющих горение потоков и при прокладке в наиболее загруженном поперечном сечении производственного помещения до 350 кабелей (в том числе не более 200 силовых) следует предусматривать средства пожаротушения кабельных потоков (переносные, передвижные, стационарные).
Есть ли такой пункт в наших нормах?
-
Разве что в каких-либо ведомственных нормах. К примеру, есть нормы для кабельных туннелей энергетических предприятий. Так там - дренчера.
А в общих нормах есть, например:
ДБН В.2.5-56
Таблица В.2
12.2.4 Кабельні канали, кабельні підвали, кабельні тунелі вздовж стан¬цій, кабельні поверхи. Кабельні колектори наземних об'єктів та електродепо
АПС - При пожежному навантаженні менше 180 МДж/м2
АПТ - При пожежному на-вантаженні більше 180 МДж/м2
а также
п.13.2 - простори за підвсними стелями
п.1.6 - пом.ввода кабелей, шахты и т.п
В общем, почтайте Таблицу В.2 и Таблицу В.1, начиная с п.11.
Без понимания конкретной ситуации, помочь сложно.
-
Суть в том что кабель без огнестойкой изоляции можно прокладывать в производственных помещениях, при соответствующей системе пожаротушения. согласно пункта 10.26 НТП-99
-
Нет, такого ограничения у нас нет.
Есть другие. Необходимость тушения в производственных помещениях зависит от общей пожарной нагрузки. А огнестойкость кабеля зависит от степени его важности во время пожара.