Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: vvaz455 від 05 Жовтень 2012, 13:20:56
-
Підкажіть будь ласка сертифікований в Україні тепловий точковий сповіщувач класу D і вище (темп. спрацювання від 99 град).
Дякую!!!
-
Сразу же скажу, что ЧП "АРТОН" таких тепловиков не производит.
Уважаемый vvaz455, а Вам много их надо? и как срочно? Может быть Вам лучше закупить необходимую партию, например, в России или в Германии, и провести сертификацию этой партии?
-
Підкажіть будь ласка сертифікований в Україні тепловий точковий сповіщувач класу D і вище (темп. спрацювання від 99 град).
Боюсь, точечных тепловых таких нет. Выше 80 град. не встречала. Сами ставили пламени или линейные.
-
Спасибо за консультацию.
Нужно до 100 шт. с сертификацией руководство заморачиваться не будет.
Пламени и линейные тоже не подходят. Цех по производству кормов, по технологии устроены печи которые нагревают барабаны а в них поджаривают и размельчают корма. Извещатели пламени будут ловить блики пламени от технологических проемов в печах, а линейные нет возможности применить из-за насыщенности цеха оборудованием (не возможно проложить оптическую ось). В летний период в помещении, особенно под перекрытием реально жарко, и заказчик просит запас температуры срабатывания.
Буду бомбить технологов заказчика, пусть дают реальные предложения.
Еще раз спасибо!!!
-
Уважаемая rga!
Сертифицированных в Украине скорее всего нет, но ведь Украина - не весь земной шарик!
Вот в России имеется такое изделие для саун:
http://www.aktivsb.ru/prod-3249.html (http://www.aktivsb.ru/prod-3249.html)
Но российские нормативные требования отличаются от европейских, хотя и не очень значительно.
По этому проще завести необходимую партию продукции, провести ее сертификацию по действующим в Украине нормам, с последующей эксплуатацией на спроектированном объекте, чем ставить заказ на разработку подобной продукции отечественному производителю.
Ведь гарантированно окажется, что объем потребности в этом изделии столь незначителен, что вряд ли окупится за 10 лет сертификация серийного выпуска изделия, не говоря про затраты на разработку.
-
Есть такой извещатель СП103-1 делает его «Спецавтоматика» г. Одесса
Температура срабатывания 70...140 град.
Под заказ на любую температуру (в диапазоне) датчик-реле на заводе поставят.
Вещь, конечно, специфическая
смотреть здесь
http://www.specauto.com.ua/produkcziya/44-izveshhatel-pozharnyj-teplovoj-ip103-1 (http://www.specauto.com.ua/produkcziya/44-izveshhatel-pozharnyj-teplovoj-ip103-1)
-
а линейные нет возможности применить из-за насыщенности цеха оборудованием (не возможно проложить оптическую ось).
Вы не поняли, линейные тепловые. Это провод. Чрезвычайно удобен в обслуживании (разве что иногда тряпочкой протереть), не боится пыли и грязи. Но недешев. http://cfpt.com.ua/index.php/fire/kidde (http://cfpt.com.ua/index.php/fire/kidde)
По этому проще завести необходимую партию продукции, провести ее сертификацию по действующим в Украине нормам, с последующей эксплуатацией на спроектированном объекте, чем ставить заказ на разработку подобной продукции отечественному производителю.
Конечно, и в сравнение не идет :) . Но завезти и сертифицировать - тоже не каждой конторе под силу.
Есть такой извещатель СП103-1 делает его «Спецавтоматика» г. Одесса
Однажды ставили, до сих пор вспоминаем. Даробло редкое, возни с ним было много, в том числе были ложные сработки, меняли несколько раз. Да и стоит не совсем копейки.
-
Уважаемый BookWar!
А где видно, что СП103-1 имеет действующий сертификат на соответствие 5 части еэна???
-
МЧС на них все время выдавало сертификаты с записью
"Відповідає вимогам ТУ У 00226885.021-99 "Сповіщувачі пожежні теплові СП103-1"".
Последний действует до 16.01.2013
-
Таким образом, факта соответствия СП103-1 государственному стандарту ДСТУ EN54-5 у производителя нет!
-
А где видно, что СП103-1 имеет действующий сертификат на соответствие 5 части еэна???
http://new.ukrfiresert.kiev.ua/uk/catalog/76/ (http://new.ukrfiresert.kiev.ua/uk/catalog/76/)
Сповіщувачі пожежні теплові: СП103-2А2, СП103-2А2 Ех UA1.016.0101053-1 29-07-2011 28-07-2013 ТОВ "Бучанський завод "ВЕДА" ТОВ "Бучанський завод "ВЕДА"
-
А Спецавтоматика выпускает то ли СП 103-1, то ли ИП 103-1
http://1109.ua.all.biz/goods_izveshchatel-pozharnyj-teplovoj-ip103-1_90197 (http://1109.ua.all.biz/goods_izveshchatel-pozharnyj-teplovoj-ip103-1_90197)
Правда, сертификат на СП :)
Сповіщувач пожежний тепловий СП103-1 UA1.016.0003221-11 17-01-2011 16-01-2013 ВАТ "Спецавтоматика" ВАТ "Спецавтоматика" http://new.ukrfiresert.kiev.ua/uk/catalog/76/ (http://new.ukrfiresert.kiev.ua/uk/catalog/76/)
А сайт Спецавтоматики перманентно мертвый :)
-
Таки бардак на сайте спецавтоматики.
На этой странице http://www.specauto.com.ua/produkcziya/44-izveshhatel-pozharnyj-teplovoj-ip103-1 (http://www.specauto.com.ua/produkcziya/44-izveshhatel-pozharnyj-teplovoj-ip103-1) - взрывозащищенный ИП103-1, Исполнение взрывозащиты 1Extd11AT3
На этой странице http://www.specauto.com.ua/prajs-list (http://www.specauto.com.ua/prajs-list) (Прайс) -
СП-103-1 Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахисний 1085.70 1302.84 Сертифікат УкрСЕПРО
-
Вот нашел извещатель ИПТ производства ТОВ "НПП Меридиан" (Харьков). Сертификат UA1.166.0008598-11 до 31.05.2015г. Может быть кому тоже пригодиться.
Паспорт ФРДИ.425219.012 ПС:
3.1 Извещатели ИПТ-1А, ИПТ-1АВ, ИПТ-АМ, ИПТ-АМВ выпускаются класса Р и предназначены для программирования на месте эксплуатации следующих классов со статической температурой срабатывания:
А1, А1R – (54 – 65) С;
А2, А2R – (54 – 70) С;
В, ВR – (69 – 85) С;
С, СR – (84 – 100) С;
D, DR – (99 – 115) С;
Е, ЕR – (114 – 130) С.
2.9 Извещатели в адресном режиме предназначены для работы в составе системы адресной пожарной сигнализации “Фотон-А” ФРДИ.425629.013, выпускаемой по техническим условиям ТУ У 31.6-14312996-038:2006.
Извещатели в безадресном режиме предназначены для работы в безадресных шлейфах систем пожарной сигнализации с питаним извещателей (12 ± 2) В и регистрацией сигнала о пожаре при увеличении тока потребления извещателя до (15 ± 2) мА.
Режим работы адресный или безадресный устанавливается в извещателе автоматически в зависимости от того, в какой шлейф сигнализации он подключен: адресный или безадресный.
-
Насколько я знаю, фотоновские извещатели работают только с Фотоном, в том числе и б/а извещатели. Причем, сертифицирован только Фотон-А, т.е. адресная система. Что предопределяет выбор системного оборудования. А наш опыт работы с Фотоном... :(
-
А если как вариант поставить легкоплавкие замки системы запуска пожаротушения? Типа как на тросовых установках? Там температуру можно заказать на заводе, обратитесь в Харьковскую Спецавтоматику, может, помогут...
-
А если как вариант поставить легкоплавкие замки системы запуска пожаротушения?
А они сертифицированы как пожарные извещатели?
-
Насколько я знаю, фотоновские извещатели работают только с Фотоном, в том числе и б/а извещатели.
Лучше на завод позвонить, узнать насчет совместимости с другими ППКП.
Старые безадресные тепловики от Фотона типа ИТ1-*, ИТ2-* , ИТ3-* без проблем работали со сторонними ППКП. Даже было дело, через МУШ на РС подключали (очень давно).
Была одна проблема - на извещателях в мет. корпусе клеммники подписаны не были.
Как сейчас помню: в извещателе один провод - красный, второй - зеленый. И вся информация.
Эхо конверсии, понимаешь, чтоб никто не догадался.
-
BookWar, красный - (+)? Если мне не изменяет память о "эхо" :)
-
BookWar, красный - (+)? Если мне не изменяет память о "эхо" :)
Не факт, что красный - (+). Это же Фотон! Мог быть и зеленый.
Я уже не помню, надо у монтажников-аксакалов спросить.