Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: CC19 від 04 Жовтень 2012, 21:21:20
-
Можно или нет?
В типовом от ДКС А11-2001 пишут: "в трубах не поддерживающих горение". В старом А5-92: "в асбестоцементных".
В ДБН23-10 ничего не сказано:
4.31 Кабельні вводи в будинок слід виконувати в системах кабельних трубопроводів завглибшки не менше ніж 0,5 м і не більше ніж 2 м від поверхні землі. При цьому в одну трубу слід затягувати один силовий кабель.
Прокладання системи кабельних трубопроводів треба виконувати з нахилом у бік вулиці. Труби для вводів кабелів рекомендується закладати безпосередньо до приміщення, де розташовані ВП, ВРП, ГРЩ. Кінці труб, а також самі труби при прокладанні через стіну повинні бути старанно ущільнені для запобігання можливості проникнення в приміщення вологи і газу.
-
В типовом от ДКС А11-2001 пишут: "в трубах не поддерживающих горение"
Так ПНД/ПВТ трубы не поддерживают горение
-
Так ПНД/ПВТ трубы не поддерживают горение
Инфа проверенная? Ссылку мож дать?
-
CC19, полиэтилен и
не поддерживают горение
? Ну разве если вода унутрях да в земельке :)
-
Горит. Если применять эти трубы то ввод, со стороны здания, нужно за герметизировать негорючим составом.
-
В типовом от ДКС А11-2001 пишут: "в трубах не поддерживающих горение". В старом А5-92: "в асбестоцементных".
Типові проекти не відносяться до нормативних документів . Особисто я не зустрічав в нормативці будь яких обмежень по вибору труб для проходу кабелів через фундаменти будівель .
-
Так ПНД/ПВТ трубы не поддерживают горение
http://www.abn.ru/catalog/dkc/octopus_tech-3.shtml (http://www.abn.ru/catalog/dkc/octopus_tech-3.shtml)
заключение правда российское, но не думаю что там горит по другому
Двустенные гофрированные полиэтиленовые трубы относят к группе "горючие" по ГОСТ 12.1.044. Температура воспламенения материала труб - не ниже 300°С.
Пожарная безопасность полиэтиленовых труб при использовании их в кабельных линиях и электропроводках обеспечивается регламентацией вида электропроводки, способа ее прокладки и видом прокладываемых в них кабельных изделий.
Допускаются только скрытые виды прокладок. Способы прокладки – в грунте, кабельных сооружениях или монолитно в бетонные (железобетонные) изделия. Выход замоноличенных труб из строительных конструкций доложен осуществляться винипластовыми трубами (из непластифицированного поливинилхлорида) или стальными с толщиной стенки, обеспечивающей необходимую механическую прочность, или полиэтиленовыми двустенными трубами в негорючем исполнении, или трудногорючими двустенными трубами.
Торцы выходящих труб должны быть уплотнены сертифицированными негорючими материалами (например, мастикой герметизирующей для кабельных проходов - МГКП) на глубину не менее 0,1м, препятствующим проникновению воздуха в зону возможного загорания кабелей и выходу продуктов горения из трубы.
В процессе монтажа и эксплуатации не допускается контакт с полиэтиленовыми трубами металлических материалов, изделий, конструкций, способных в процессе эксплуатации нагреваться до температуры более 100°С.
Для ограничения распространения горения электропроводки внутри засыпанной грунтом или замоноличенной трубы внутренний диаметр ее не должен превышать 200 мм, а суммарная площадь сечения кабельных изделий в трубе должна составлять не менее 35% площади ее внутреннего сечения. При этом прокладка силовых кабелей с наружными полиэтиленовыми оболочками в трубах внутренним диаметром более 94 мм не рекомендуется. В этом случае должны применяться кабели в ПВХ оболочках.
-
*Андрей*, "негорючие" и "неподдерживающее горение" это разные вещи
-
А вы все попробуйте взглягуть по проще.
Имеем здание. Здание состоит из ограждающих конструкций.
Разделяем на 3 части:
- вне здания;
- проход ограждающей конструкции;
- унутрях здания.
И ковыряйтесь в соответствующих нормах :)
Да, проход - каб. проходка, должна соответствовать заявленной огнестойкости проходимой ограждающей конструкции - ДБН В.1.1-7
Просто?