Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: SVET від 03 Жовтень 2012, 23:44:53

Назва: При какой минимальной мощности нужно устанавливать систему АСКУЭ?
Відправлено: SVET від 03 Жовтень 2012, 23:44:53
При какой минимальной мощности нужно устанавливать систему АСКУЭ?
Где-то проскакивала цифра 150 кВт, помогите найти в каком нормативном документе указано.
Назва: Re: При какой минимальной мощности нужно устанавливать систему АСКУЭ?
Відправлено: physieker від 04 Жовтень 2012, 06:40:08
это определяет ТУ!
обычно пишут: "учет электроэнергии согласовать с ...". а вот там уже и скажут: не нужно, нужно (и что именно)
Назва: Re: При какой минимальной мощности нужно устанавливать систему АСКУЭ?
Відправлено: sashkoMTM від 04 Жовтень 2012, 07:58:20
в каком нормативном документе указано

Spoiler (click to show/hide)

Правила користування електричною енергією (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0417-96/page3)
Назва: Re: При какой минимальной мощности нужно устанавливать систему АСКУЭ?
Відправлено: Евгений 133 від 29 Листопад 2012, 11:49:59
смотрите в ПКЕЕ п. 3.35
Назва: Re: При какой минимальной мощности нужно устанавливать систему АСКУЭ?
Відправлено: Вольт Энерго від 20 Вересень 2013, 21:41:34
ПКЕЕ п.3.35. Одно условие - присоединенная мощность не менее 150кВт (по договору), потребление не менее 50000кВт в месяц ( берется средняя за 6 месяцев)
И еще ВАЖНО: ЛУЗОД могут требовать ставить,АСКУЕ - это ваше желание. Разница (в системе до 5-ти счетчиков) от 9000-12000 грн.