Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Electrick від 03 Жовтень 2012, 09:58:44

Назва: Маслоприемники на 400кВа
Відправлено: Electrick від 03 Жовтень 2012, 09:58:44
Добрый день!

Такая ситуация! Отдельно стоящая ТП для жилого дома , 2 по 400 кВа трансформатора, с подвальным этажом для кабелей, нужно ли делать маслоприемник под трансформаторами эсли мощность их 400 кВа. Мне сказали посмотреть в ПУЭ, что возможно не надо делать маслоприемник под тр-р такой мощности. Но к сожалению конкретного пункта я там не нашел. Может плохо искал или не там  :-[
Назва: Re: Маслоприемники на 400кВа
Відправлено: nocibur від 03 Жовтень 2012, 10:22:22
ПУЭ п.4.2.95
необходимость маслоприемника зависит от кол-ва масла в трансформаторе, а не от мощности трансформатора.
Назва: Re: Маслоприемники на 400кВа
Відправлено: Андрюха РЗА від 03 Жовтень 2012, 11:13:20
Корсаков Дмитрий Юрьевич, Все верно.
по нашим расчетам, если транс на первом этаже, то даже для 630 кВА маслоприемник не нужен, достаточно порога.
Но нужно в каждом конкретном случае считать объемы масла
Назва: Re: Маслоприемники на 400кВа
Відправлено: Андрюха РЗА від 03 Жовтень 2012, 12:14:46
Само собой, но цена..... :))))
Просто пока именно поэтому у нас отдельностоящие ТП с сухарями - моветон.
Назва: Re: Маслоприемники на 400кВа
Відправлено: Roman3R від 03 Жовтень 2012, 13:12:27
по этому мне нравятся сухие
Якщо гроші з чужого гаманця , ви запитайте замовника чи він підтримує ваші дорогі подобання .
Назва: Re: Маслоприемники на 400кВа
Відправлено: SR від 03 Жовтень 2012, 13:27:05
Маслоприемник делать надо, только в этом случае маслоприемником называется объем пола ниже нулевой отметки, т.е трансформатор как бы стоит на прямоугольном "постаменте" на отм. 0,000, а остальная часть пола на отм. -0,150. Посмотрите типовый 407-3-517.88. Сделать это несложно и финансово не накладно, зато никто не придерется, к тому же всегда существует вероятность в дальнейшем замены трансформаторов на более мощные.
Назва: Re: Маслоприемники на 400кВа
Відправлено: Electrick від 03 Жовтень 2012, 13:38:43
Ребятки а кто подкинет архитектурную часть типового проекта ТП. Только формат pdf или автокад, где бы были эти приямки показаны, а то я скачал на сайте а там формат djvu что ли. Короче не вижу)) Заранее спасибо.
Назва: Re: Маслоприемники на 400кВа
Відправлено: Electrick від 03 Жовтень 2012, 13:46:55
На счет сухих это да. Заказчик на это никогда не пойдет, а даже если и согласится, то  дядя монтажник  скажет, что это экономично не выгодно. Только встроенные трансформаторные спасают ситуацию )) так как нормы не позволяют это сделать.