Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Відеоспостереження та охоронна сигналізація => Тема розпочата: Есперасна від 02 Жовтень 2012, 12:15:15
-
Добрый день! Подскажите пожалуйста по кабелю UTP кат 5-e.
У нас для IP видеокамер применяли данные кабель. и все было бы хорошо но теперь камеры переместили и от сетевого шкафа они находятся на расстоянии порядка 120 метров.
Будет ли потеря сигнала.? можно ли применить какие то усилители если будет.
Если несложно подскажите пожалуйста по данну вопросу
-
Вообще, 100Мбит будет только при длине кабеля до 100 метров.
Если достаточно 10Мбит, то можно использовать кабель П-296.
Если же надо 100Мбит и более, то переходите на оптику.
-
Спасибо за ответ. я думаю что у нас все таки 100 Мбит
Очень бы не хотелось менять кабель ведь у нас и питание было по POE
А если исользовать оптоволокно то придется и блок питания ставить .
Не ужели замена кабеля это единственное решение
-
Спасибо за ответ. я думаю что у нас все таки 100 Мбит
Очень бы не хотелось менять кабель ведь у нас и питание было по POE
А если исользовать оптоволокно то придется и блок питания ставить .
Не ужели замена кабеля это единственное решение
Да. пятая категория в принципе не работает свыше 100метров.
-
работать на 120 метров будет
тут какой кабель использовать
у меня на 130 метров corning сертифицирован по 5е
на счёт PoE могут быть вопросы. надо замерять чтобы питание не просело
-
На 120 метрах будет работать , правда кабель должен быть с медными жилками ,а не китайского образца.
-
Откуда у вас такая уверенность??? Вы знаете какой там кабель лежит? Знаете как он лежит? может он вместе с силой валяется.. Знаете какие там коннекторы?? Если хотите быть уверенными поменяйте кабель на 7ю категорию и промышленные коннекторы сделайте и будет вам счастье. А насчет 120 метров никто гарантию дать не может - это зависит исключительно от производителя кабеля (А производители обязаны обеспечить работу только на 100м, так что делайте выводы).
-
Я, конечно, не такой уж спец в сетях, но все же. Как минимум, если "там" кабель валяется вместе с силой - то это уже нарушение и это необходимо устранять. А вот откуда такая информация, что производитель гарантирует передачу только до 100м??? Перечитал описания и не нашел. Есть таблица для поправок из расчета на 100м, но это же не запрет... бери и учитывай. Кстати, и на 6-ую, и на 7-ую кат. точно также, все приводится на 100м. И замечу, что для передачи видео, использование 7-ой категории будет не хуже, но и особо не лучше - это как пахать поле на турбине. А вот то, что необходимо использовать качественный продукт - это 100%. Жила медная, сечение соответствующее (5е=24AWG), количество и порядок витков как должно быть (все четыре пары с разным количеством и около 30 на метр).
-
спасибо всем за ответ! даже если и будет работат при 120 метрах все равно я это проверить смогу когда смонтируют. а вот если не заработает то уволят меня моментом за такие промахи. хочется чтоб так чтоб наверняка
-
а может установить приемопередатчик по витой паре? он спасет? в описании до 300 метор сигнал.
Или он тоже не подойдет???
например "Пассивный одноканальный миниатюрный приемопередатчик видеосигнала AVT-TRX101, встроенный в BNC разьем для работы с любым типом кабеля "витая пара". Дальность передачи в паре с активными приемниками - до 1500 м., при пассивных - до 300 м. Минимальная защита. Монтируется непосредственно на BNC разъем видеокамеры. Температурный диапазон использования - (-40...+50)°С. Габариты -30×14,5х14,5 мм"
-
С передатчиками согласен. Вы сделайте как - поставьте все, как есть, т.е. через витую на расстояние 130 м., а если не пойдет - тогда можно доставить приемо-передатчики, только учтите, что они служат только для передачи видеосигнала, питание нужно давать отдельно... На крайний случай - можно его вблизи камеры установить по месту.
Второе - приемо-передатчики на больших расстояниях требуют питание, передатчик возле камеры может быть пассивным, а вот уже приемник - активным... Это + блок питания
-
Есперасна, сделайте шаг конем - пойдите по пути "научного тыка". Возьмите бухту кабеля, лучше FTP, чтобы исключит влияние наводок, подключите камеру, именно ту, которая и будет работать на объекте, и проверьте качество передаваемого видео-изображения. Своему руководству/заказчику объясните, что это необходимо, дабы избежать дополнительных финансовых затрат. Из практики могу сказать, что на 120м будет работать без проблем, только не используйте усеченную и обмедненную китаёзу.
-
Откуда у вас такая уверенность???
Практика -великая штука, ни одна теория с ней не сравнится.
:)
-
(А производители обязаны обеспечить работу только на 100м, так что делайте выводы)
Расскажете Китайцам , что и кому они должны.
Сталкивался с случаями по китайской витухе при 80 метрах уже не работало.
-
"сделайте шаг конем - пойдите по пути "научного тыка". Возьмите бухту кабеля, лучше FTP, чтобы исключит влияние наводок, подключите камеру, именно ту, которая и будет работать на объекте, и проверьте качество передаваемого видео-изображения. Своему руководству/заказчику объясните, что это необходимо, дабы избежать дополнительных финансовых затрат. Из практики могу сказать, что на 120м будет работать без проблем, только не используйте усеченную и обмедненную китаёзу"
к сожалению такой способ проверки у нас не пройдет. сначало проект, потом все монтируют а потом если что не так то проблемы... со словами вы же проектировщики и мало кого интересует что ты в этой сфере всего год.
Но все равно спасибо за совет
-
Есперасна, Сегодня попрошу ребят организовать и засвидетельствовать аналогичную ситуацию. @>--
-
Здорово!!! отпишитесь обязательно о результатах!!! буду ждать! :thumbsup:
-
Есперасна, Есть ethernet удлинители работающие по Poe на 100 Мб, 1000Мб, IP камеру с PoE можно отнести от коммутатора на расстояние до 500 метров. Зайдите на Planet посмотрите погуглите думаю они есть не только у "планета"
-
Посмотрела, вроде подходит)) спасибо
-
Наконец-то, испытали кабель. Цель и задача, моя, было проверить возможную длину кабеля, ну и еще раз убедиться в огнестойкости поставляемого кабеля в реальных условиях передачи сигнала, это даже больше интересовало. Для всяких провокаторов сразу заявляю - никто не пытался провести эксперимент в соответствии с стандартами, нормами, и т.д.
1. Применили кабель Draka SF/UTP 5cat. FB90 (даже не 5е) и китайский кабель FTP 5e CU. Камера 5.0MP-HD-DOME-DN AVIGILON.
2. На кабеле Draka на 250м устройство не обнаружено. На 150м устройство обнаружено, питание давали по PoE и напрямую.
3. На китаезе 200м хап вообще ничего не видел, на 105м уже что-то прощупывал, но устройство не обнаружено, на 70м видео пошло.
Фото испытания с Draka и сравнение повива жил выкладываю.
-
Вот за что я обожаю Firetufа, так это за честность. :thumbsup: :)
-
Я же писал, что пойдёт.
-
Firetuf, спасибо большое за результаты иследований! Очень полезная информация :)
-
у меня вопрос.камеры на 2 Mегапикселя имеет смысл запускать по 1000 или достаточно 10\100,в планах расширяTь сеть и надо преобретать свичь,какой брать? :-[