Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: yusya від 01 Жовтень 2012, 11:11:44

Назва: АПТ в котельной на твердом топливе
Відправлено: yusya від 01 Жовтень 2012, 11:11:44
Добрый день! Объект: помещения пристроенной котельной на твердом топливе (уголь): котельный зал-43,50 м кв., зольное помещение-7,74 м. кв., закрытый склад твердого топлива-11,40м.кв, кладовая, помещение водоподготовки, гардероб. согласно ДБН 56-2010 таблица В.2, п.1.4. котельные данного типа оборудовать системой АПТ. Вопрос в следующем: АПТ в помещении только лишь котельного зала? Чем тушить? И вообще, как правильно организовать систему ПТ на этом объекте? Этот вопрос важен для меня, буду рада ценным советам.
Назва: Re: АПТ в котельной на твердом топливе
Відправлено: yusya від 01 Жовтень 2012, 11:55:50
Выяснила: согласно справочника Корольченко тушим водой все помещения. но загвоздка в том, что у меня нет опыта проектирования водяного пожаротушения, а халтурить не хочу. у кого есть опыт, подскажите алгоритм расчета или пример проекта. Заранее спасибо всем, кто откликнется
Назва: Re: АПТ в котельной на твердом топливе
Відправлено: rga від 01 Жовтень 2012, 12:18:37
а халтурить не хочу. у кого есть опыт, подскажите алгоритм расчета или пример проекта.
Проектирование воды "подсказать" невозможно. Отдавайте раздел специалистам.
Назва: Re: АПТ в котельной на твердом топливе
Відправлено: yusya від 01 Жовтень 2012, 12:52:27
и на том спасибо. Хотелось бы разобраться.
Назва: Re: АПТ в котельной на твердом топливе
Відправлено: rga від 01 Жовтень 2012, 13:06:00
Хотелось бы разобраться.
Вы для начала слаботочку освойте. Вода -это совершенно из другой области - сантехника, гидродинамика, насосы, давления и прочее. Это отдельная профессия. И ей учат в строительных институтах, а не на форумах.
Назва: Re: АПТ в котельной на твердом топливе
Відправлено: yusya від 03 Жовтень 2012, 09:05:56
Вот еще нашла из справочника Баратова: Уголь древесный - горючее пористое, твердое вещество. Содержит 50,6-99,7% углерода и 6,2-0,1%водорода. Плотность 400 кг/м.куб. Теплота сгорания 33980кДж/кг. Температура самовоспламенения 340 гр.цельсия. склонен к тепловому и химическому самовозгаранию. Более склонен к самовозгаранию свежеприготовленный уголь, а также реторный уголь в измельченном состоянии. Увлажнение и присутсвие в воздухе сернистого газа способствует самовозгаранию. Легко воспламеняется впри контакте с окислитнлями. Средства тушения таб. 4.1. гр.3. (вода со смачивателями (0,2 л/(сек*м.кв), пена(0,05л/(сек*м.кв), порошок ПФ).
Назва: Re: АПТ в котельной на твердом топливе
Відправлено: rga від 03 Жовтень 2012, 09:21:35
Вообще-то, порошок тушит почти все. Другой вопрос, у установок ППТ свои ограничения.