Добрый день.Вот нарисовал электрическую схему управления электрическим отоплением .Зацените какие будут замечания.
-
electro`, Вы бы хоть как-то описали бы принцип работы...
-
Принцип работы элементарно. в 5 комнатах установлены конвектора,в каждую комнату выведен датчик температуры воздуха выставлена температура на терморегуляторе 20 градусов,поступил сигнал с датчика ситема включаеться (а дальше смотрите по схеме электрической).
-
electro`, а разве на конвекторах нет своей автоматики? А реле времени зачем? С рачетом у Вас что-то не то Ру=10кВт, Iр щита (12,9А) у Вас получается меньше чем ток одного конвектора (15,9А). Я думаю, что конвектора по 1,5кВт стоит повесить на одну фазу
-
да ошибся 10 квт ток 15,2 А(спасибо)
-
повесить конвектора 1, 5 кВт на одну фазу чтобы равномерно распределить нагрузку(согласен спасибо)
-
реле времени что бы включались только в дневное время (утро 6-00 до вечера 18-00).Конвектор с механическим регулятором ,для того что бы во всем помещении была одинаковая равномерная температура и используется термодатчик (по одному в каждой комнате).
-
Реле времени - нормально, остальное .....
Конвекторы 3,5 - что такие большие комнаты?
-
да три конвектора в комнате по 1, 1,5 кВт
-
в 5 комнатах установлены ....
Деловой паренек - шустрый
То у него 3х комнатная, то 5и комнатная...
Шучу
я рад за Вас, побольше Вам хороших клиентов :)
И больше уверенности в себе - не бойтесь, если знаете
[/quote
Дмиьрий Юрьевич а как вам сама схема.
-
Устройство QF2 на каждый конветор - это дифреле или дифавтомат?
Если дифреле, тогда на каждый конветор дополнительно поставить автоматический выключатель на 20А.
Если дифавтомат, тогда номинал срабатывания должен быть 20А.
Можно поставить одно дифреле на все конвекторы + на каждый конвектор автоматический выключатель.
Что Вы имели ввиду под QS1? Разъедитнитель? Откуда берется фаза L1, идущая на контакт Р1.1?
Думаю, что всю цепь управления нужно запитать от автоматического віключателя QF на 6А.
-
Устройство QF2 на каждый конветор - это дифреле или дифавтомат?
Если дифреле, тогда на каждый конветор дополнительно поставить автоматический выключатель на 20А.
Если дифавтомат, тогда номинал срабатывания должен быть 20А.
Можно поставить одно дифреле на все конвекторы + на каждый конвектор автоматический выключатель.
Что Вы имели ввиду под QS1? Разъедитнитель? Откуда берется фаза L1, идущая на контакт Р1.1?
Думаю, что всю цепь управления нужно запитать от автоматического віключателя QF на 6А.
[/quote
дифавтомат,
поменяю на 20 а(хотя на 25 тоже можно кабель 3х2,5 мм2 )
QS1 автом.выкл. фаза на Р1.1 от авт.выкл. 6А
-
а как вам сама схема.
Алибаба дал полный ответ?
Дмитрий Юрьевич если свашей стороны нет замечаний тогда я думаю Алибаба дал полный ответ.Хотя насчет 20 а автомата я не совсем согласен можно и 25 А
-
Уважаемый electro, проектирование, на мой взгляд, есть наука точная.
И к подбору автоматического выключателя и кабельной линии, особенно на малые токи, необходимо подходить более щепетильно. Метод "Научного тыка" полагаю не совсем корректен.
Попробуйте учесть следующие параметры.
1. Нагрузка максимальная и минимальная.
2. Токи рабочие. Не забудьте соs φ, если есть реактивная составляющая.
3. Сечение кабеля.
4. Потери по напряжению и в % соотношении.
5. Как следствие расчет полного сопротивления "Петли фаза-ноль"
6. Отключающую способность автомата.
и только после этого выберите нужный параметр защиты.
Не совсем корректно выбирать автомат по сечению кабеля...
Как пример:
Выполните расчет полного сопротивления "Петли фаза-ноль" для кабельной линии сечением 2,5мм2 (материал медь)
При длине участка 50м
И токе испытуемого автомата 20А и 25А...
как результат Вы должны получить, что при 20А можно применять автомат с характеристикой "С", а при 25А с характеристикой "В".
Всего лишь рекомендую. :)
спасибо за советы Дмитрий Юрьевич.Просто занимаюсь если можно это назвать проектированием сам,нет опытного наставника поэтому может быть много и замечаний,но буду стараться.
-
Уважаемый electro, проектирование, на мой взгляд, есть наука точная.
И к подбору автоматического выключателя и кабельной линии, особенно на малые токи, необходимо подходить более щепетильно. Метод "Научного тыка" полагаю не совсем корректен.
Попробуйте учесть следующие параметры.
1. Нагрузка максимальная и минимальная.
2. Токи рабочие. Не забудьте соs φ, если есть реактивная составляющая.
3. Сечение кабеля.
4. Потери по напряжению и в % соотношении.
5. Как следствие расчет полного сопротивления "Петли фаза-ноль"
6. Отключающую способность автомата.
и только после этого выберите нужный параметр защиты.
Не совсем корректно выбирать автомат по сечению кабеля...
Как пример:
Выполните расчет полного сопротивления "Петли фаза-ноль" для кабельной линии сечением 2,5мм2 (материал медь)
При длине участка 50м
И токе испытуемого автомата 20А и 25А...
как результат Вы должны получить, что при 20А можно применять автомат с характеристикой "С", а при 25А с характеристикой "В".
Всего лишь рекомендую. :)
???
Живу в трехкомнатной квартире. Обогреваюсь конвекторами. В трех комнатах по 1,0 кВту, в кухне 800 Вт. Питание осуществлено по двум линиям: одна 1,5 мм2, другая 2,5, дальше 1,5. Питаются от общего автомата 16А "С".
К теме в другой ветке - на вводе в квартиру стоит автомат 25А. Уже 4 зимы и всё :thumbsup:.
-
как вариант предложил рассмотреть отвлеченные условия.
... на пару сот киловатт.
-
Попробуйте учесть следующие параметры.
1. Нагрузка максимальная и минимальная.
2. Токи рабочие. Не забудьте соs φ, если есть реактивная составляющая.
3. Сечение кабеля.
4. Потери по напряжению и в % соотношении.
5. Как следствие расчет полного сопротивления "Петли фаза-ноль"
6. Отключающую способность автомата.
Вот это всё для больших мощностей, а для квартиры.....
-
как результат Вы должны получить, что при 20А можно применять автомат с характеристикой "С", а при 25А с характеристикой "В"
можно более щепетильно объяснить, как полное сопротивление петли фаза-ноль связано с времятоковой характеристикой автоматического выключателя
-
Простите.
Я не понял вопрос.
Не могли бы вы уточнить его?
Чем мощности квартиры отличаются от более мощных нагрузок? Там действуют другие законы физики и электротехники?
Ну , например реактивки!
Что ж такого ёмкостного можно использовать в квартире ?
Отопление -Это чисто индуктивная нагрузка
-
Корсаков Дмитрий Юрьевич, Мы меня круто удивили :D :D :D :D.
Ну если у Вас плазма потребляет 20кВт и кондишин 50кВт , тогда косинус уместен.
:).
Отопление -Это чисто индуктивная нагрузка
Вы хотели сказать активная нагрузка?
Читаем , что такое индуктивная и ёмкностная нагрузки
-
И частный дом 357кВт :D :D :D
хозяин один
Так это не дом :D, целый дачный массив beer
-
И к подбору автоматического выключателя и кабельной линии, особенно на малые токи, необходимо подходить более щепетильно. Метод "Научного тыка" полагаю не совсем корректен
Так же, к реактивке ничего не имеет общего.
Я понял так , что через автоматический выключатель будет запитано отопление (тема то называется как?)
-
Кажется мне , человек запятые забыл расставлять.
Вы можете себе представить ввод в квартиру 75кВт. И заметьте, согласованный. А через 2 месяца увеличен до 125кВт.
Звучит фантастически,не правда ли ?
Вот так лучше , 7.5кВт через два месяца 12.5.
И частный дом 357кВт :D :D :D
На такую мощность , любое обленерго заставило бы свою ТП купить
-
И чем он там занимается с такой мощностью?.
Кстати , с такой мощностью
Все потребители электрической энергии с присоединенной мощностью более 150кВт и среднемесячным
потреблением более 50тыс.кВт*час обязаны установить локальное оборудование сбора и обработки
данных (далее ЛОСОД) или автоматизированную систему коммерческого учета электрической энергии
(далее АСКУЭ) ― это требование Правил пользования электрической энергией (далее ППЭЭ).
-
Вообще то , ответ номер 31.
Я подумал , подстанция не потребителя!!!
-
Явно хозяин, олигарх (или типа "Элита") :).
Круто же , люди живут.
-
И чем он там занимается с такой мощностью?.
Кстати , с такой мощностью
Все потребители электрической энергии с присоединенной мощностью более 150кВт и среднемесячным
потреблением более 50тыс.кВт*час обязаны установить локальное оборудование сбора и обработки
данных (далее ЛОСОД) или автоматизированную систему коммерческого учета электрической энергии
(далее АСКУЭ) ― это требование Правил пользования электрической энергией (далее ППЭЭ).
вот теперь мы уходим в сторону.
Но продолжу.
Представьте себе и освещение улицы порядка 700метров посадил на свой счетчик
и последнее:
Дизельную электростанцию 350кВт поставил, так на всякий случай, вдруг свет пропадет :D :D :D
Да как же в сторону ?.ППЭЭ никто не отменял.
За освещение , респект такому хозяину.Не каждый таким подвигом похвастается
-
Явно хозяин, олигарх (или типа "Элита") :).
Круто же , люди живут.
а мне такие Заказчики нравятся
с ними приятно работать
Понимаю, эти люди как правило не волокут в этом, а деньгами сорят прилично :D :D
-
2. Он не настолько богат, что бы покупать дешевые вещи
Уверен, потребляется ну половина мощности!!!!.
Зачем такие затраты.
Ну в прочем, это не важно.
Человек захотел , ему сделали!!! ;)
-
Спасибо, отвечаю взаимностью beer