Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Тема розпочата: hi_tech від 07 Серпень 2008, 11:10:04

Назва: Ведомость узлов установки электрического оборудования
Відправлено: hi_tech від 07 Серпень 2008, 11:10:04
Кто-то делал в проектах "ведомость узлов" на планах освещения по форме 2 ГОСТ 21.608-84 "Внутреннее электрическое освещение"?
Интересуют номера типовых проектов (ну если есть и типовые проекты, т.к. на сайте типовиков не нашел) на крепление светильников в подвесных потолках?
Или может приводили чертежи установки светильников.
Назва: Re: Ведомость узлов установки электрического оборудования
Відправлено: Kirlos від 07 Серпень 2008, 15:30:46
А о каких именно подвесных потолках идёт речь?
Назва: Re: Ведомость узлов установки электрического оборудования
Відправлено: hi_tech від 07 Серпень 2008, 16:49:41
Kirlos, Armstrong. Но и для гипсокартона и грильятто и т.п. и т.д. тоже интересно будет. Я еще покопаюсь на сайтах производителей, может найду чертежи и их вставлю.
Назва: Re: Ведомость узлов установки электрического оборудования
Відправлено: *Андрей* від 10 Червень 2010, 15:48:32
Цитата: hi_tech
Кто-то делал в проектах "ведомость узлов" на планах освещения по форме 2 ГОСТ 21.608-84 "Внутреннее электрическое освещение"?
Вопрос актуален. Пришло с экспертизы замечание. Нужно сделать для планов электроосвещения. Светильников куча, примера с ГОСТа (или нового ДСТУ) недостаточно. Вот фрагмент первого этажа...
Назва: Re: Ведомость узлов установки электрического оборудования
Відправлено: oipop від 10 Червень 2010, 16:42:58
А можно процитировать замечание? На Вашем плане отсутствует высота установки светильников, кроме светильника ЛПП - 2,3 м. Может по этому Вам и сделали замечание?
И чем пример в ГОСТ Вас не устраивает? Там все довольно просто - тип светильника и способ установки, количество.
Назва: Re: Ведомость узлов установки электрического оборудования
Відправлено: *Андрей* від 10 Червень 2010, 16:47:39
Цитата: oipop
А можно процитировать замечание?
"На планах електроосвітлення відсутня відомість установки електричного обладнання по формі 2. Порушення п.2.4.6 ГОСТ 21.608-84."
Назва: Re: Ведомость узлов установки электрического оборудования
Відправлено: O.S. від 10 Червень 2010, 20:03:23
Мені теж рідко, але інколи пишуть таке зауваження. Так зазвичай не роблю, але якшо напишуть, то доводиться робити. Приємного мало, але в цілому терпимо. Але в чому власне питання?
Назва: Re: Ведомость узлов установки электрического оборудования
Відправлено: Sergey U. від 10 Червень 2010, 20:53:11
Цитата: hi_tech
если есть и типовые проекты

Серия 1.045.9-1 "Непроходные подвесные потолки для общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий. Выпуск 3. Установка светильников. Конструкции и детали"
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1128 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1128)

Есть еще серия 5.407-90 - "Установка светильников с люминесцентными лампами в производственных помещениях";
OB.00.00.00 Изделия для монтажа внутреннего освещения;
5.407-83.2 Установка выключателей и штепсельных розеток;
5.407-83.1 Установка выключателей и штепсельных розеток;
5.407-112.0 Установка групповых осветительных щитков;
5.407-112.1 Установка групповых осветительных щитков
Могу выслать!