Имеется вводный шкаф , в котором снизу приходит кабель от РУ ТП на вводный автомат и с автомата с помощью шин запитаны смежные распредшкафы с различной нагрузкой (насосы, освещение и пр.).
Есть ли требования устанавливать в каждом распредшкафу вводного автоматического выключателя, который будет обесточивать каждый шкаф в отдельности или достаточно размещения в этих шкафах автоматов на отключение конкретных нагрузок (отдельных цепей, групп) ??
И как вдогонку: Размещение аварийного выключателя в таком случае достаточно только на вводном шкафу ?
-
для РФ: см. ПЭУ п.3.1.15-3.1.19.
-
3.1.19.
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;
СПАСИБО!
-
Размещение аварийного выключателя в таком случае достаточно только на вводном шкафу ?
В вводном шкафу стоит аппарат на 630А. Я ума не приложу, какая должна быть грибкообразная кнопка или аварийный выключатель под такой ток...
-
NeON2K, кнопка + контактор
разъединитель как вариант
-
e_one, возможно, но там много но... Я попробую релизовать с помощью предлагаемых фишек от EATON
(http://www.mege.ru/_pics/NZM2-XTVDVR.jpg)
-
Цитата: NeON2K от Сегодня в 14:39:43
Размещение аварийного выключателя в таком случае достаточно только на вводном шкафу ?
В вводном шкафу стоит аппарат на 630А. Я ума не приложу, какая должна быть грибкообразная кнопка или аварийный выключатель под такой ток...
Независимый расцепитель на автомат и обычный красный "грибок"
-
3.1.19.
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;
СПАСИБО!
Но в этом пункте реч идет об отходящих линиях, а вопрос стоит об вводном автомате?
Скорее подойдет п. 4.1.18 ПУЕ
Повинна бути передбачена можливість зняття напруги з кожного автоматичного вимикача на час його ремонту або демонтажу. З цією метою в необхідних місцях повинні бути встановлені рубильники або інші апарати для зняття напруги.
Апарат для зняття напруги перед вимикачем кожної лінії, яка відходить від РУ, не вимагається передбачати в електроустановках:
з висувними вимикачами;
зі стаціонарними вимикачами, в яких на час ремонту або демонтажу вимикача допустиме зняття напруги спільним апаратом з групи вимикачів або з усієї РУ;
зі стаціонарними вимикачами, якщо забезпечено можливість безпечного демонтажу їх під напругою за допомогою ізольованого інструмента.
и еще http://eom.com.ua/index.php?topic=9921.msg70626#msg70626 (http://eom.com.ua/index.php?topic=9921.msg70626#msg70626)
-
Для селективности ставим, как правило рубильники (разъединители), в щитах и шкафах на вводе. Шины щитов защищены аппаратом отходящей линии выше. Никаких замечаний обычно по этому вопросу не бывает.
-
Где-то, когда-то читал такую фразу: "В пределах видимости, но не более 10 метров". :-[
Но это при радиальной схеме. При магистральной - функциональнее на каждом.
-
e_one, возможно, но там много но... Я попробую релизовать с помощью предлагаемых фишек от EATON
([url]http://www.mege.ru/_pics/NZM2-XTVDVR.jpg[/url])
Мне кажется проще поставить в автоматический выключатель (электромагнитный расцепитель) и грибковую кнопку для аварийного выключения. Чем отключать через переходник. Единственный плюс такого переходника, в том, что автомат можно безопасно включить не открывая самого щита и все, а при аварийном отключении лучше использовать расцепители!
-
Как я понял щит у тебя состоит из нескольких шкафов, в вводном шкафу вводной автомат 630А. Ставишь в вводном шкафу перед автоматом рубильник. Если автомат выдвижной или выкатной- рубильника не надо. В Таком случае обеспечивается требование ПУЭ о снятии напруги общим вводным автоматом (или рубильником 630 А) с групп других автоматов (питающих насосы и т.д.) в пределах одного щита.