Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: vvaz455 від 22 Вересень 2012, 15:09:36

Назва: извещатель СППТА
Відправлено: vvaz455 від 22 Вересень 2012, 15:09:36
В паспорте извещателя пламени СППТА производства ООО "Проект АО" нет расчета и данных о контролируемой площади в зависимости от высоты его установки.
Пробовал вычислить по образу извещателя Алмаз ООО "Технотрейд" но с треугольниками и эллипсами получается какае-то чепуха.
Помогите рассчитать площадь и параметры зоны защиты при установке СППТА на стене на высоте 14 м. под углом 30 град.
Назва: Re: извещатель СППТА
Відправлено: bvv від 22 Вересень 2012, 23:17:24
Уважаемый vvaz455!
А при чем здесь проблемы " с треугольниками и эллипсами"? Вы же имеете дело с извещателями ПЛАМЕНИ, а не с дымовиками. Здесь важен угол обзора и класс извещателя по дальности и главное, чтобы была прямая видимость. Ну а если Вам хочется рассчитать площадь сечения конуса плоскостью под углом к оси, то нужно поднимать справочник по высшей математике.
Назва: Re: извещатель СППТА
Відправлено: vvaz455 від 26 Вересень 2012, 11:42:51
Уважаемый bvv!!!
Извините за молчание отлучался в командировку.
Угол обзора 80 град. и дальностью прямой видимости 25м. Т.е. угол почти прямой, помещение квадратное и по бокам от основания угла извещателя установленного на стене до противоположной стены образуется "мертвая зона". У Алмаза есть расчет эллипса защищаемой площади и площади отсекаемой стеной, поэтому удобно определив по таблице параметры разместить извещатели. В данном случае, какой выход перекрытия помещения, установить на противоположной стене второй извещатель?
Назва: Re: извещатель СППТА
Відправлено: rga від 26 Вересень 2012, 12:14:40
А трехмерную картинку слабо нарисовать? Даже АвтоКАД умеет  :)