Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: O.S. від 21 Вересень 2012, 09:39:07

Назва: Відстань від підземного резервуара з водою до підземної КЛ
Відправлено: O.S. від 21 Вересень 2012, 09:39:07
Власне, питання в назві теми. В гл. 2.3 ПУЕ нічого не знайшов. Може брати як до водопровода? Хоча навряд чи.
Назва: Re: Відстань від підземного резервуара з водою до підземної КЛ
Відправлено: Roman3R від 21 Вересень 2012, 09:57:52
Може брати як до водопровода? Хоча навряд чи.
До фундаментів будівель і споруд .
Назва: Re: Відстань від підземного резервуара з водою до підземної КЛ
Відправлено: O.S. від 21 Вересень 2012, 16:53:13
До фундаментів будівель і споруд
Теж про це думав, але якось стрьомно так близько брати. До водопроводу і то треба брати метр (по гл. 2.3 ПУЕ), а тут цілий величезний резервуар. Не знаю...
Назва: Re: Відстань від підземного резервуара з водою до підземної КЛ
Відправлено: grossel від 21 Вересень 2012, 18:52:59
При сближении кабеля и резервуара с водою расстояние должно составлять не менее 1 м, ссылка должна быть на п.2.3.63 абзац 3: "-1,0м- до водопроводов диаметром выше 300мм, а также до трубопроводов с жидкостями проложенными без каналов."