Здравствуйте, помогите пожалуйста выбрать кабель 10 кВ медь или алюминий.
Нагрузка 6 МВт, длина 8 км...
По экономической плотности и току КЗ не меньше 300 мм2 для алюминия, то есть сшитым полиэтиленом 3 по 1х300.
Для меди чуть проще можно взять 3х240 мм2...
НО! По моим расчетам тут на сечение очень влияет потеря напряжения при такой длине
даже Al 3 по 1х400 = 5,47 %
Cu 3х240 = 5,27%
Дак какой выбрать, неужели Al 3 по 1х500 СПЭ??? или Cu 3 по 1х300 СПЭ :wall:
-
велика потужність на велику віддаль.
а як варіант використання класу напруги 35кВ не розглядався?
-
Вот и попросили просчитать вариант питания от 10 кВ, узнают цену будут думать дальше )
Где то я читал что разрешается потери напряжения до 6%, но по-моему то была какая то ничего не значащая инструкция...
-
По моим расчетам тут на сечение очень влияет потеря напряжения при такой длине
даже Al 3 по 1х400 = 5,47 %
Cu 3х240 = 5,27%
ГІД 34.20.178:2005
п. 4.8 . Втрати напруги в електричних лініях 10 кВ не повинні перевищувати 8 % .
-
Хм. Если это авторитетный нормативный документ, тогда ссылаясь на него можно выбрать медь 3х185 или алюминий 3 по 1х300... ???
-
Если это авторитетный нормативный документ
1.1 Цей документ поширюється на проектування нових , реконструкцію і технічне переозброєння діючих об’єктів електричних мереж напругою 0,4-110 кВ загального призначення .
-
як варіант використання класу напруги
за формулою Стілла:
U=4,34*корінь(L+(0,016*Рр)/N)=4,34*корінь(8+(0,016*6000)/1)=44,3кВ
найближче 35 кВ, ну аж ніяк не 10кВ
Пример выбора номинального напряжения линии электропередачи по эмпирическим формулам (http://www.online-electric.ru/theory/unom_sample1.php)