Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Валенька від 19 Вересень 2012, 11:27:03

Назва: Воздушная кабельная линия по территории детского сада.
Відправлено: Валенька від 19 Вересень 2012, 11:27:03
Вот сижу на форуме, оторваться не могу, мооре нужной информации. А такую не нашла.Мне необходимо протянуть кабельную линию из здания детского сада в отдельно стоящий вагончик котельной. Расстояние от здания до вагончика 35 метров.СНИП "Детские учреждения" говорит приблизительно так:"Электроснабжение осуществляется как правило кабельными линиями.Кабельные сети прокладываются в земле, в траншее(реже - в коллекторе). У меня довольно проблематично проложить в земле линию, можно ли все-таки воздушно?какие условия должны соблюдаться?Какие документы кроме ПУЭ, Снип "детские учреждения"еще можно посмотреть?
Назва: Re: Воздушная кабельная линия по территории детского сада.
Відправлено: physieker від 19 Вересень 2012, 11:48:49
укажите в профиле страну.
для РФ: ПУЭ п.2.5.216 (последий абзац): " прохождение ВЛ по территориям ... детских учреждений не допускается".

если предварительно обговорить, то могут согласоват ВЛИ-0,4кВ (2 года назад делал полсотни садиков и школ в области - замена ВЛ на ВЛИ). заказчиком была элекроснабжающая компания
Назва: Re: Воздушная кабельная линия по территории детского сада.
Відправлено: Roman3R від 19 Вересень 2012, 12:49:29
прохождение ВЛ по территориям ... детских учреждений не допускается"
Но , то же ПУЭ определяет что такое воздушная линия . Воздушная линия выполняется проводами , кабель проложенный на опорах не входит в определение воздушной линии .
2.4.2. Воздушной линией электропередачи до 1 кВ называется устройство для передачи и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам, стойкам на зданиях и инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т. п.).
Назва: Re: Воздушная кабельная линия по территории детского сада.
Відправлено: sashkoMTM від 19 Вересень 2012, 13:03:16
Можна ПЛІ при дотриманні вимог п.2.4.87 ПУЕ другий абзац.
Назва: Re: Воздушная кабельная линия по территории детского сада.
Відправлено: KataMalina від 09 Жовтень 2012, 14:28:40
Ну вообще то не желательно. Даже по логике (без пуе и дбн), не дай бог обрыв...
Назва: Re: Воздушная кабельная линия по территории детского сада.
Відправлено: sashkoMTM від 09 Жовтень 2012, 15:39:00
не дай бог обрыв...
тоді краще взагалі ЛЕП будувати поза межами населених пунктів...    :D
Назва: Re: Воздушная кабельная линия по территории детского сада.
Відправлено: hi_tech від 03 Грудень 2012, 19:17:51
Возник вопрос по детсаду:
есть ВЛ-10 кВ которая идет по краю территории проектируемого сада.
Заказчик хочет вынести ее за территорию, однако данная работа влечет за собой большие трудозатраты.
Есть ли ограничения на прокладку КЛ-10 кВ по территории д/сада?
В охранной зоне КЛ - 1м - никаких зданий, площадок и т.п. не будет. Возможна прокладка в лотке/трубе для возможности ремонта/эксплуатации. 
Назва: Re: Воздушная кабельная линия по территории детского сада.
Відправлено: sashkoMTM від 03 Грудень 2012, 19:52:59
Есть ли ограничения на прокладку КЛ-10 кВ по территории д/сада?
нема.
Назва: Re: Воздушная кабельная линия по территории детского сада.
Відправлено: hi_tech від 03 Грудень 2012, 19:55:27
sashkomtm, спасибо. Я вот тоже пока не нашел.
Сам против транзита линий через проектируемые объекты, но не всегда получается так как хочется.
Буду разговаривать с Заказчиком и облэнерго.
Назва: Re: Воздушная кабельная линия по территории детского сада.
Відправлено: sashkoMTM від 04 Грудень 2012, 10:53:06
Буду разговаривать с Заказчиком и облэнерго.
Ага. В першу чергу вирішуй питання з організацією, що експлуатує ЛЕП.
Назва: Re: Воздушная кабельная линия по территории детского сада.
Відправлено: Сугор від 04 Грудень 2012, 11:01:15
В першу чергу вирішуй питання з організацією, що експлуатує ЛЕП.
sashkomtm, а еще с охраной труда и, возможно, с СЭС