Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Валенька від 19 Вересень 2012, 11:27:03
-
Вот сижу на форуме, оторваться не могу, мооре нужной информации. А такую не нашла.Мне необходимо протянуть кабельную линию из здания детского сада в отдельно стоящий вагончик котельной. Расстояние от здания до вагончика 35 метров.СНИП "Детские учреждения" говорит приблизительно так:"Электроснабжение осуществляется как правило кабельными линиями.Кабельные сети прокладываются в земле, в траншее(реже - в коллекторе). У меня довольно проблематично проложить в земле линию, можно ли все-таки воздушно?какие условия должны соблюдаться?Какие документы кроме ПУЭ, Снип "детские учреждения"еще можно посмотреть?
-
укажите в профиле страну.
для РФ: ПУЭ п.2.5.216 (последий абзац): " прохождение ВЛ по территориям ... детских учреждений не допускается".
если предварительно обговорить, то могут согласоват ВЛИ-0,4кВ (2 года назад делал полсотни садиков и школ в области - замена ВЛ на ВЛИ). заказчиком была элекроснабжающая компания
-
прохождение ВЛ по территориям ... детских учреждений не допускается"
Но , то же ПУЭ определяет что такое воздушная линия . Воздушная линия выполняется проводами , кабель проложенный на опорах не входит в определение воздушной линии .
2.4.2. Воздушной линией электропередачи до 1 кВ называется устройство для передачи и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам, стойкам на зданиях и инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т. п.).
-
Можна ПЛІ при дотриманні вимог п.2.4.87 ПУЕ другий абзац.
-
Ну вообще то не желательно. Даже по логике (без пуе и дбн), не дай бог обрыв...
-
не дай бог обрыв...
тоді краще взагалі ЛЕП будувати поза межами населених пунктів... :D
-
Возник вопрос по детсаду:
есть ВЛ-10 кВ которая идет по краю территории проектируемого сада.
Заказчик хочет вынести ее за территорию, однако данная работа влечет за собой большие трудозатраты.
Есть ли ограничения на прокладку КЛ-10 кВ по территории д/сада?
В охранной зоне КЛ - 1м - никаких зданий, площадок и т.п. не будет. Возможна прокладка в лотке/трубе для возможности ремонта/эксплуатации.
-
Есть ли ограничения на прокладку КЛ-10 кВ по территории д/сада?
нема.
-
sashkomtm, спасибо. Я вот тоже пока не нашел.
Сам против транзита линий через проектируемые объекты, но не всегда получается так как хочется.
Буду разговаривать с Заказчиком и облэнерго.
-
Буду разговаривать с Заказчиком и облэнерго.
Ага. В першу чергу вирішуй питання з організацією, що експлуатує ЛЕП.
-
В першу чергу вирішуй питання з організацією, що експлуатує ЛЕП.
sashkomtm, а еще с охраной труда и, возможно, с СЭС