Доброго дня, форумчани! Зіткнувся з проблемою. У виробничому приміщенні необхідно шлейфи ПС прокладати по тросах. Довжина троса - 150м. Можливо хтось з таким стикався. Цікавить, як розрахувати діаметр троса враховуючи той факт, щоб провис троса не був більше 45см.
-
Я бы не советовал Вам делать пролет на 150 метров. Такое расстояние даже не делают на ВЛ-0,4...
Думаю, что у вас перекрытие из ребристых плит, так почему нельзя трос периодически "пристегивать" к плитам? Метров через 20-ть? Или, если поднимать вверх нельзя, сделать опуски из перекрытия на шпильках и к ним крепить трос (как делают в супермаркетах типа Метро, Эпицентр и т.д.)...
-
ВСН 600-81,
http://www.kapro.ua/articles/17/ (http://www.kapro.ua/articles/17/)
http://forca.com.ua/info/kabeli/prokladka-kabelei-v-vozduhe-na-trosah.html (http://forca.com.ua/info/kabeli/prokladka-kabelei-v-vozduhe-na-trosah.html)
и т.д.
-
Проконсультируйтесь у инспекора который будет принимать систему...так как они требуют чтобы извещатели были на потолке, а не висели на троссе
-
...так как они требуют чтобы извещатели были на потолке, а не висели на троссе
А на какой норматив они ссылаются?
-
Если инспектор "свой", все налажено - можно и спросить, а если нет - тогда не стоит. Вы таким образом показываете свою зависимость от них, слабость... Зачастую инспекторы, которые принимают работы, более безграмотнее инженеров Подрядчика...
-
... Зачастую инспекторы, которые принимают работы, более безграмотнее инженеров Подрядчика...
Вот именно!!!!!!!!!!! Поэтому нужно их заставдять обосновывать свои претензии
-
Ну, до некоторой степени претензии пожарных в данном вопросе я понимаю откуда взялись :)
В ДБН В.2.5-13 было такое:
1.6.5
...
При подвеске извещателей на тросах должно быть обеспечено их устойчивое вертикальное положение, частота и амплитуда возможных вибраций не должны превышать значений, указанных в технической документации на извещатели.
Для чего их нужно крепить не к одному тросу, а к двум, протянутым параллельно. Нашим людям два троса протянуть вместо одного - сами понимаете. Отсюда и требование закрепить извещатель более надежно на неподвижную основу.
К слову, не вижу ничего невозможного.
А вот с подложкой под извещатель не так просто. Под кабель укладывать негорючий материал - это правильно. Кабель не должен перегореть пока не сработал извещатель. А вот представить ситуацию, когда извещатель уже сгорел (вместе с деревянным основанием), но так и не сработал, можно лишь в том случае, если извещатель неисправен. Чего не должно быть. :)
Поэтому требование монтажа кабеля на подложку или на трос - есть, а требования монтажа извещателя не негорючее основание - нет.
Доказать это инспектору можно только одним путем - пусть пишет бумагу со ссылкой. Если сошлется на ПУЭ, так там только для кабеля. Отбиться можно. Одно "но". Кабель к извещателю должен подойти на негорючей подложке. Тогда законодательно все будет выполнено.
-
Вот, нашла у себя интересное на заданную тему.
Выписка из ВСН 25-09-68—85*:
3.14. Крепление извещателей ОПС или их блоков должно производиться с помощью скоб или кронштейнов, либо непосредственно на несгораемом основании.
На этот документ (ВСН 25-09-68—85*) ссылаются "Лицензионные условия проведения хозяйственной деятельности по предоставлению услуг и выполнению работ
противопожарного назначения" (приказ МЧС Украины от 29.09.2011 № 1037), т.е. он действует.