Проєктування => Освітлення => Аварійне освітлення => Тема розпочата: Bobertigra від 05 Серпень 2008, 12:10:26

Назва: Аварийное освещение АБК
Відправлено: Bobertigra від 05 Серпень 2008, 12:10:26
Доброго времени суток! Есть 3 этажный АБК работающих там будет 40 чел, снабжение по 3 категории нужно ли делать аварийное и эвакуационное освещение?
Назва: Re: Аварийное освещение АБК
Відправлено: Electrician від 05 Серпень 2008, 13:49:37
это надо смотреть раздел 3 ДБН В.2.5-23-2003 и сопоставлять имеющиеся помещения, их назначение, и проверять, подпадает что-то под действие ДБН. Пожалуй, только так. А третья категория тут роли не играет - это уже будет иметь значение при построении схемы питания освещения (если таковое понадобится)
Назва: Re: Аварийное освещение АБК
Відправлено: AleksandrPol від 05 Серпень 2008, 15:05:59
Эвакуационное освещение делается,  при количестве эвакуируемых более 50 человек п. 4.74 ДБН В.2.5-28-2006
Назва: Re: Аварийное освещение АБК
Відправлено: Fogoso від 05 Серпень 2008, 16:10:31
Bobertigra,
и еще согласно ДБН В.2.5-28-2003 "Аварійне освітлення поділяется на освітлення безпеки і евакуаційне" а так читай ДБН п.4.73 и 4.74 расписано что и как применять