Назва: Выбор типа гофрированной трубы для открытой прокладки внутри помещения
Відправлено: quiller від 17 Вересень 2012, 20:27:28
Имеется производственное помещение( склад). Планируется прокладка открытым способом ВВГ в гибких пластиковых трубах ПВХ ДКС серии9  по стенам (пенобетон) и потолкам(ж/бплиты).
Можно ли прокладывать именно в этих трубах?(выбор обусловлен низкой ценой трубы).
Назва: Re: Выбор типа гофрированной трубы для открытой прокладки внутри помещения
Відправлено: Raf від 17 Вересень 2012, 20:34:30
Если не ошибаюсь - нужно определиться с категорией склада... Для кат. А, Б - это только металлорукав, трубы, для кат. В - способы прокладки по ПУЭ, но кабель должен быть с индексом НГ. НО из опыта - прокладывать ВВГ, к примеру, 3х1,5 в гофрорукаве 20 мм - неэстетично, провод жесткий, а труба чересчур гибкая... Так что совет - берите диаметр с запасом....
Назва: Re: Выбор типа гофрированной трубы для открытой прокладки внутри помещения
Відправлено: Roman3R від 17 Вересень 2012, 21:09:04
Планируется прокладка открытым способом ВВГ в гибких пластиковых трубах
Зачем кабель запихивать в трубы ? Выкинуть деньги на ветер .
Назва: Re: Выбор типа гофрированной трубы для открытой прокладки внутри помещения
Відправлено: quiller від 17 Вересень 2012, 21:30:37
Спасибо за совет по диаметру трубы.Эстетику выдержим дополнительными держателями трубы.По ПУЭ- ткните носом, плз,в какой главе копать.
Назва: Re: Выбор типа гофрированной трубы для открытой прокладки внутри помещения
Відправлено: quiller від 17 Вересень 2012, 21:32:40
Зачем кабель запихивать в трубы ? Выкинуть деньги на ветер .
Так пожарному инспектору объект потом сдавать нужно.
Назва: Re: Выбор типа гофрированной трубы для открытой прокладки внутри помещения
Відправлено: Roman3R від 17 Вересень 2012, 22:36:15
Так пожарному инспектору объект потом сдавать нужно
При чем здесь трубы ? Открытая прокладка кабеля ВВГ разрешена без труб . Смотрите ПУЭ . Ни один инспектор не придерется при прокладке кабеля ВВГ без труб . Трубы в таком случае - пустая трата денег .
По ПУЭ- ткните носом, плз,в какой главе копать.
В своем профиле отметьте флажок страны , тогда можно будет и дать ссылку на ПУЭ . Для точного ответа укажите класс зоны пожароопасности склада или что там складируют .
Назва: Re: Выбор типа гофрированной трубы для открытой прокладки внутри помещения
Відправлено: quiller від 17 Вересень 2012, 23:45:56
С классом пожароопасности пока затрудняюсь.По сути помещение-склад готовой продукции художественной мастерской- будут храниться картины( материал ДВП,деревянные багеты,краски).
Назва: Re: Выбор типа гофрированной трубы для открытой прокладки внутри помещения
Відправлено: Raf від 18 Вересень 2012, 08:32:39
Если не глядя в нормы - то это кат. В, разрешается открытая прокладка провода (кабеля) с индексом "НГ". Если высота до 2,1 (или 2,5 - точно не помню) - требуется защита от механических повреждений (трубы, гофра и т.д.), если свыше 2,1 (2,5) - можно прокладывать открыто. И, желательно, не гнать транзитом через данные помещения кабеля, которые не задействованы именно в данном складе...

+ все оборудование должно быть как минимум IP54 (светильники, шкафы и пр.)

Вроде так...
Назва: Re: Выбор типа гофрированной трубы для открытой прокладки внутри помещения
Відправлено: yikell від 18 Вересень 2012, 09:10:57
ПУЕ:
5.10.1. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.
......
5.10.4. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м.
Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах.


Назва: Re: Выбор типа гофрированной трубы для открытой прокладки внутри помещения
Відправлено: Roman3R від 18 Вересень 2012, 12:58:54
Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах.
quiller, писал
прокладка открытым способом ВВГ
ВВГ це не провід а кабель .
Если высота до 2,1 (или 2,5 - точно не помню) - требуется защита от механических повреждений
Це стосується проводів , для кабелів ця відстань менше 2 м.
ПУЕ п.2.3.38 . Вне кабельных сооружений разрешается прокладывать небронированные кабели на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладывание небронированных кабелей разрешается при условии их защиты от механических повреждений в системах кабельных трубопроводов и коробов.

Назва: Re: Выбор типа гофрированной трубы для открытой прокладки внутри помещения
Відправлено: yikell від 18 Вересень 2012, 16:55:45
Roman3R, И я о том, просто выделил, что провода с алюминиевыми жилами по любому без трубы, короба нельзя. А кабели ВВГ должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. И естественно ниже 2 м в коробах, трубах и т.п.
Назва: Re: Выбор типа гофрированной трубы для открытой прокладки внутри помещения
Відправлено: Сугор від 18 Вересень 2012, 16:59:18
тут есть еще такой момент, что защищать нужно, как минимум, участки где кабели "пересекают" другие гомуникации (к примеру между потолком и воздуховодом)
Назва: Re: Выбор типа гофрированной трубы для открытой прокладки внутри помещения
Відправлено: quiller від 18 Вересень 2012, 20:35:03
Спасибо всем ответившим.Вроде разобрались.Кабель-ВВГнг, труба- ДКС Октопус 9 серия.Кстати,для себя выяснил- в каталоге ДКС за 2011г такая труба предназначена только для скрытой прокладки.В каталоге за 2012г- уже указано,что "допускается открытая прокладка при отсутствии прямого воздействия УФ излучения".
Есть вот ещё какой момент:
1.высота помещения 3,8 м,вся прокладка по потолку,к розеткам,выключателям только спуски,светильники на подвесах 0,5 м от потолка;
2. но расположение,высота стеллажей с готовой продукцией пока неизвестны,и,возможно в ходе эксплуатации будут изменения
Поэтому остановились на таком варианте-заказчик перестраховался в чём-то.
Назва: Re: Выбор типа гофрированной трубы для открытой прокладки внутри помещения
Відправлено: oipop від 19 Вересень 2012, 10:58:25
По поводу кабеля, подумайте еще! Я бы рекомендовал использовать провод, и дешевле и легче протягивать, я уже не говорю за назначение выбранного Вами кабеля. Далее, зачем гофра? Если уж прокладка в трубе, то лучше использовать жесткую трубу, протяжка опять таки легче, большая жесткость конструкции позволит ей не провисать, значит использовать меньше крепежных элементов. А вот опуски к светильникам можно и гофрой, через распредкоробку.
Назва: Re: Выбор типа гофрированной трубы для открытой прокладки внутри помещения
Відправлено: Raf від 19 Вересень 2012, 12:35:38
Согласен с oipop, вместо ВВГ взять цветной ПВ, удобнее монтировать, он более гибкий...
Назва: Re: Выбор типа гофрированной трубы для открытой прокладки внутри помещения
Відправлено: grossel від 21 Вересень 2012, 11:46:18
Для выбора способа прокладки и тип кабеля необходимо определится с категорией помещения по ПУЭ. При отнесении складских помещений к пожароопасным, неоходимо руководствоватся НПАОП 40.1-1.32-01 гл.5, для взрывоопасных -гл.4, а также СНиПом на складские помещения.
Назва: Re: Выбор типа гофрированной трубы для открытой прокладки внутри помещения
Відправлено: yikell від 21 Вересень 2012, 12:03:28
grossel, Это не ответ. Можно написать -.....необходимо руководствоваться требованиями нормативных документов.  :D Почти?
Назва: Re: Выбор типа гофрированной трубы для открытой прокладки внутри помещения
Відправлено: grossel від 21 Вересень 2012, 15:23:52
Чтобы правильно и точно ответить, необходимо правильно поставить вопрос.