Доброго дня шановні форумчани. З вашою допомогою надіюсь розібратись в наступному питанні. На діючому обєкті (бізнес-центр) змонтовано адресну ПС Telefire. Вона введена в експлуатацію актом в 2010р. На даний момент одне з офісних приміщень перегородили на три приміщення. Необхідно в них доставити по одному датчику. Тобто необхідно добавити 2 димові датчики. На даний момент сертифікат на дане обладнання закінчився і в тому числі на пристрій передачі тривожних сповіщень. Як поступити в даному випадку??? Чи можна внести зміни в існуючий проект і доставити два ПС з серії , що вироблено в період дії сертифікату? Чи необхідно робити новий проект??? Але в такому разі як бути з несертифікованим обладнанням?? Підскажіть своє бачення даної ситуації і як з неї грамотно вийти!!
-
Если извещателей уже нет на рынке, добавляйте из резерва (он для этого и создается).
Теоретически, согласно ДБН В.2.5-56-2010:
Л.6.1 СПЗ повинні відповідати проектній документації та вимогам чинних нормативних документів та стандартів. Внесення будь-яких змін до проектної документації, яка пройшла експертизу в органах державного нагляду у сфері пожежної безпеки необхідно здійснювати після письмового погодження з органом який проводив експертизу проекту щодо пожежної безпеки.
Но, согласно Постанови №560 від 11 травня 2011 р. "ПОРЯДОК затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи"
11. Експертизі також підлягають проектні рішення в частині, що не відповідає раніше затвердженому проекту будівництва, експертиза якого проведена відповідно до пункту 10 цього Порядку
Доустановка 2х извещателей не вляется изменением пректных решений.
И если заказчик не требует официальных бумаг и вам они тоже не нужны, доставляйте и не мучайтесь.
-
Дякую за допомогу. Ось в цьому і проблема, що замовнику необхідна вся документація, яка відповідає реальній картині на обєкті!!
-
Тогда - "письмове погодження з органом який проводив експертизу проекту щодо пожежної безпеки". За деньги заказчика.
Резерв извещателей хоть есть?
-
сповыщувачі є, але проблема в тому що на даний момент сертифікат на систему і передавач пультовий закінчився!!!! Вони на це жмуть і кажуть, що треба все міняти!!
-
Уже здесь обсуждалось. Не так давно. Поищите.
Дайте официальный запрос, надо ли обновлять ВСЕ системы каждый год, поскольку много сертификатов выдаются на 1 год, и тот заканчивается во время монтажа.
Пусть выпишут официальное предписание со ссылками.
Оборудование, которое установлено и то, которое лежит в резерве, уже прошло сертификацию, т.е. проверку на соответствие действующим нормативам. Конечно, через несколько лет оно может испортится. Но для этого существует техобслуживание и входной контроль (для резерва).
-
Почитайте http://eom.com.ua/index.php?topic=9607.new;topicseen#new (http://eom.com.ua/index.php?topic=9607.new;topicseen#new)
-
....... сертифікат на систему і передавач пультовий закінчився!!!! Вони на це жмуть і кажуть, що треба все міняти!!
В данном случае открываем паспорта и находим раздел "Технические характеристики" и там находим строчку "Средний срок службы не менее...... лет" (обычно пишут 10 лет) и показываем ее проверяющим.
-
Кто Вам сказал что нет сертификатов на телефайр?