Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: andery від 14 Вересень 2012, 09:07:33

Назва: Счетчик электроэнергии не на границе эксплуатационной пренадлежности
Відправлено: andery від 14 Вересень 2012, 09:07:33
У нас в Закарпатской области, последний год происходит следующее:
В технических условиях (Закарпаттяобленерго) пишут:
Quote (selected)
Прогнозовнані межі балансової та експлуатаційної відповідальності сторін: на ввідних клемах ВРУ-0.4 офісного-житлового будинку.
Но, при согласовании проекта, главный общий учет требуют располагать в ТП, РУ-0.4кВт.
А так как проекты внешних сетей они сейчас сами делают, то и сами располагают там учет в проекте.
В ДБН-В.2.5-23:2010
Quote (selected)
11.2 Розрахункові засоби обліку електричної енергії слід установлювати на межах експлуатаційної відповідальності між споживачами і електропередавальною організацією: на вводах ВРП, ГРЩ і на вводах нижчої напруги силових трансформаторів ТП, потужність яких повністю використовується споживачами будинків, а також на вводах у квартири житлових будинків.
Розрахункові засоби обліку електричної енергії мають бути встановлені так, щоб для контролю за рівнем споживання електричної енергії забезпечити технічну та фізичну можливості безперешкодного доступу до них відповідальних працівників Держенергонагляду, постачальника електричної енергії, електропередавальної організації та споживача електричної енергії.
Нарушает ли электропередающая организации п.11.2 ДБНа, требуя размещать счетчики не на границе балансовой пренадлежности?
Или второй абзац этого пункта дает ей на это право?
Заранее благодарен.
Назва: Re: Счетчик электроэнергии не на границе эксплуатационной пренадлежности
Відправлено: inspektorpo від 14 Вересень 2012, 11:16:14
andery, если
Прогнозовнані межі балансової та експлуатаційної відповідальності сторін: на ввідних клемах ВРУ-0.4 офісного-житлового будинку.
то КЛ питающая дом на балансе и потерях Облэнерго, тем самым они уменьшают свои технологические потери так как потребитель их оплатит по учету. Как по мне - да нарушают  ДБН. Но в соответствии с п. 3.7 ППЕЕ "Місця та умови встановлення розрахункових засобів обліку визначаються згідно з ПУЕ та проектними рішеннями". Тут пахнет криминалом и нарушением "Умов та правила здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом"
Назва: Re: Счетчик электроэнергии не на границе эксплуатационной пренадлежности
Відправлено: sashkoMTM від 16 Вересень 2012, 23:04:31
они уменьшают свои технологические потери так как потребитель их оплатит по учету
не обов"язково. Не завжди вдається встановити облік на межі балансової. Тоді втрати в мережах дораховуються або відраховуються. Потрібно дивитись договір про постачання (додатки).
Назва: Re: Счетчик электроэнергии не на границе эксплуатационной пренадлежности
Відправлено: inspektorpo від 20 Вересень 2012, 12:29:27
Тоді втрати в мережах дораховуються або відраховуються.
честно говоря последнего не встречал.
Назва: Re: Счетчик электроэнергии не на границе эксплуатационной пренадлежности
Відправлено: sashkoMTM від 20 Вересень 2012, 12:51:51
не встречал
особисто теж не бачив таких додатків, але чув про таке  ::)
Назва: Re: Счетчик электроэнергии не на границе эксплуатационной пренадлежности
Відправлено: O.S. від 20 Вересень 2012, 19:40:06
Нарушает ли электропередающая организации п.11.2 ДБНа, требуя размещать счетчики не на границе балансовой пренадлежности?
Или второй абзац этого пункта дает ей на это право?
Думаю, звичайно ж порушують. Причому як і перший абзац, так і другий. Бо в другому абзаці написано
Розрахункові засоби обліку електричної енергії мають бути встановлені так, щоб для контролю за рівнем споживання електричної енергії забезпечити технічну та фізичну можливості безперешкодного доступу до них відповідальних працівників Держенергонагляду, постачальника електричної енергії, електропередавальної організації та споживача електричної енергії.
Виходячи з виділеного жирним шрифтом не думаю, що енергопостачальник видасть всім споживачам ключі від РП-0,4 кВ ТП-шки.
Назва: Re: Счетчик электроэнергии не на границе эксплуатационной пренадлежности
Відправлено: sashkoMTM від 20 Вересень 2012, 21:28:12
offtop:
сумма ошибки составила 172 400грн.
мда........
Назва: Re: Счетчик электроэнергии не на границе эксплуатационной пренадлежности
Відправлено: yuoras від 21 Вересень 2012, 09:17:57
Инспектор ошибся и поставил 0,4кВ взамен 6кВ
За 6 лет сумма ошибки составила 172 400грн.
Круто  :D