Добрый день! Посоветуйте в выборе оборудования на объект:
Производственное помещение (производство масел)
Площадь 3500кв.м, высота 12,6м.
Какое лучше по экономичности и эффективности выбрать пожаротушение и оповещение?
Спасибо.
-
ОТВ выбирайте, например, по справочнику Крольченко-Баратова. А там будет видно, какое оборудование.
-
А из опыта ничего не подскажите?
-
Пена, порошок и, кажется, ТРВ подойдет. Оборудование, как понимаете, принципиально разное. Сначала нужно выбрать ОТВ. Крутните Хелп на предмет порошка. Здесь много было обсуждений.
-
Баратов в помощЪ
-
склонны к порошковому пожаротушению, но теперь загвоздка какую марку модуля выбрать к таким параметрам помещения..
-
svetl9i40k, Тунгус внимательно проштудируйте.
-
Обратите внимание:
1) Тунгус. Есть модули с возможностью монтажа на большой высоте. Но надо обратить внимание: в паспорте в Таблицах 2-4 (см. картинки рядом) указана высота зоны тушения в зависимости от высоты монтажа модуля и класса пожара. Она очень небольшая. Если масло может оказаться выше, то Тунгусы вам не подходят.
2) Буран. Тоже смонтировать можно высоко, но высота зоны тушения еще меньше.
3) Спрут. Насколько я помню, в новой модификации (надеюсь, они ее уже сертифицировали) есть ограничения по и высоте монтажа, и по высоте зоны тушения. Зато очень гуманные защищаемые объемы и площади. Смотрите паспорт.
Возможно, придется подумать о локальном тушении и развесить модули пониже над защищаемым оборудованием.
4) Есть еще установки для тушения кухонного оборудования, тех же жиров. Ансул, например. Дальше все зависит от вашей технологии. Возможно и подойдет для локального тушения технологической линии.
Если ограничения данного оборудования не для Вашего случая, значит отказывайтесь от порошка и думайте дальше.
-
Есть еще Бранд-100
до кучки...
-
Есть еще Бранд-100
Бранд имеет распределенный трубопровод. Максимальная высота монтажа трубопровода - 3,5 м. Конфигурация трубоповода имеет жеткие ограничения (симметрия, длина, количество форсунок). Плюс, бочки надо ставить либо за противопожарной стеной, либо в 5 м оз зоны горения (к слову, по новому ДБН не мешает проверить требования).
-
Да у Бранда много "интересного", высота трубопровода от низа балона считается :)
Короче, svetl9i40k, изучайте, и шибко думайте.
По рекомендациям с форума....
-