Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Сугор від 05 Серпень 2008, 00:01:01
-
Всем привет!
Есть чиллер 578кВт, может кто подскажет, как ево подключить? и как (в каком режиме) он работает? насколько я понял, там есть два контура, они работают одновременно или по очереди?
зарание спасибо
-
1. В документации должно быть указано, каким кабелем его нужно подключать. Если нет - то смотрите максимально потребляемый ток и по нему выбираете кабель. Можно воспользоваться формой http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html, но на такие токи она мало поможет - таблицы ПУЭ такие токи не охватывают. Только если контуры разделены - каждый питается от своего ввода - то можно подобрать одножильные провода/кабеля в воздухе или свободно. Поэтому лучше запросить данные на конкретные кабеля у производителя/продавца.
2. Контура могут работать и по очереди и вместе - зависит от требуемой производительности. Каждый контур, кроме того, может содержать несколько компрессоров и они могут быть разной мощности.
-
У меня был проект с 3 чиллерами: 2 приблизительно такой мощности, один по-меньше. Нашел документаацию на чиллеры (по их типу в инете), там были указаны номинальный и пусковой ток, рекомендуемое сечение кабеля. Рядом с ними под новесом установил отключающее устройство (на всякий случай). А вообще чиллеры идут с полны комплектом автоматики.
-
Сугор
у меня было 2 по 250кВт. контура работа раздельно. на каждый контур своё питание. схемка проста могу выслать
-
как ево подключить?
3 кабеля параллельно
-
ЗМЕЙ, Если не трудно вышли, зарание благодарен